SPS AEG Logistat A020

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Experten.

Ich möchte mich nach 30J mal wieder spielerisch mit einer AEG Logistat A020 (230V Version) beschäftigen und habe mir über ebay das Grundgerät günstig besorgt.
Vor 30J hatte ich mal im Zuge eines VHS Kurses zur AWL Programmierung damit zu tun und hatte damals (TM) auch eine Simulation dazu geschrieben.
Falls es wen interessiert, die Software ist hier abgelegt: https://github.com/petersieg/aeg020

Nun, ich kann mittels Terminalprogramm 9600 7E1 mit der SPS sprechen.
Ich habe ein einfachstes AWL Programm eingegeben:
UE1
=A1
UNE1
=A2
PE

Außer 230V und seriell ist KEINE weitere Verbindung/Kabel irgendwo dran!

Ich hätte erwartet, das A2 LED leuchtet, da an E1 nichts dran ist.
Da bleibt aber alles dunkel? (Programm natürlich mit S gestartet).

Ich meine mich zu erinnern, das die Ein-/Ausgänge über Optokoppler getrennt sind und das ich deshalb noch Spannung zu führen muss..??
Aber welche und wo, wenn das stimmt?
(24V an L ??)

Was muss ich ggf. also noch verkabeln, damit ich gesetzte Aus-/Eingänge auch an der leuchtenden LED sehen kann?

Ich Handbuch als PDF wäre auch noch schön.

Peter
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo.
Danke. Das hatte ich als ich noch nicht angemeldet war, noch nicht gesehen.

Dachte mir das mit den Spannungen ja.
Ok. An L zw. z.B. A1 + A2 muss also eine/die Schaltspannung.
Ich vermute ca. 24V?

Oben an der A020 sind rechts Anschlüsse:
PB = (Peripheral enable for all outputs..)
UB = 24V (Transmitter Voltage)
M2 = GND/Masse

Kann ich durch Brücken von PB mit UB=24V, die 24V auf alle Ausgänge (alle L's dazwischen) legen?
Oder kann/muss ich jeweils von UB=24V zu jedem L ein Kabel ziehen?

Peter
 
Hallo.
Danke. Das hatte ich als ich noch nicht angemeldet war, noch nicht gesehen.

Dachte mir das mit den Spannungen ja.
Ok. An L zw. z.B. A1 + A2 muss also eine/die Schaltspannung.
Ich vermute ca. 24V?

Oben an der A020 sind rechts Anschlüsse:
PB = (Peripheral enable for all outputs..)
UB = 24V (Transmitter Voltage)
M2 = GND/Masse

Kann ich durch Brücken von PB mit UB=24V, die 24V auf alle Ausgänge (alle L's dazwischen) legen?
Oder kann/muss ich jeweils von UB=24V zu jedem L ein Kabel ziehen?

Peter

Im Handbuch steht, dass es bei der 230V Ausführung Relaiskontakte sind, von daher kann ich mir vorstellen, dass man dort auch 230V schalten kann. Dies würde aber mit dem Gedanken für die Status LED wohl widersprechen.

Die Ls von den Ausgängen solltest du Brücken können.

Das mit den Ausgängen steht etwas weiter vorn im PDF Dokument, einfach mal nachlesen. Ich kenne diese Steuerung selbst nicht.
 
Danke.
Funktioniert jetzt so:
Oben an der A020 sind rechts Anschlüsse:
PB = (Peripheral enable for all outputs..) --+
UB = 24V (Transmitter Voltage) --+ PB + UB brücken
M2 = GND/Masse --> M2 mit M neben E1 verbinden. Dann löst verbinden von E1..8 mit 24V (z.B. von UB+PB) den Eingang aus.

Beim Ausgang schalten hört man ein deutliches Klacken und die jeweilige LED leuchtet.
Ja, da sind Relais drin.
Ich habe den Eindruck, das die dauernd ein- und ausgeschaltet werden..?
Muss man da eher mit setze speichernd etc. arbeiten, sodass nur beim Wechsel jeweils ein- bzw. ausgeschaltet wird?
(Ach.. 30J sind verdammt lange her..)

Peter

 
Was speziell willst Du denn wissen?

z.B. Einschaltverzögerung:

UE1
=T1
UT1
=A1
PE

T1 bis T8 haben 100ms Grundtakt
T9 bis T16 haben 25ms Grundtakt

Z1 bis Z16 können bis 65535 Impulse zählen

Thomas
 
Mir ging es grundsätzlich um die Benutzung der Timer und Zähler.
Wann ist z.B. VKE=1 bei denen.
Wie werden sie gesetzt/gelöscht/auf Sollwert gesetzt etc. pp.

Bin durch ausprobieren etwas weiter gekommen:
A020 NS LAEUFT O.K.
FUS: HE
FUS: AW
SOLL- ODER ISTWERTE (S/I) ? S
ADR: 1
ADR: 1
ADR: T1
T 1: 0 10
T 2: 0 N
ADR: Z1
Z 1: 0 10
Z 2: 0 N
ADR: T1
T 1: 10 40
T 2: 0 E
SOLLWERTE INS EEPROM (J) ? j
FUS: AW
SOLL- ODER ISTWERTE (S/I) ? S
ADR: T1
T 1: 40 E
SOLLWERTE INS EEPROM (J) ? N
FUS:

---

A020 NS LAEUFT O.K.
FUS: HE
FUS: DM
ZEILENWEISE AUSGABE (J) ? J
VON: 1
1: U M 125
2: = A 1
3: U M 125
4: =I 1
5: U Z 1
6: = A 2
7: U E 1
8: =L 1
9: PE
10: NO E
FUS:

Durch dem Merker 125, der mit 1,25Hz wahr wird, blink/schaltet A1 mit dieser Frequenz.
E1 setzt Zähler 1 (auf 0 oder auf Sollwert?)
M125 zählt Z1 (hoch um 1?)
Bei Erreichen von Istwert >= Sollwert, wird A2 geschaltet.

---

Peter
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe noch eine weitere A020 - mit 'Problemen'.
Nach Anschluß 230V leuchtet grüne und gelbe LED = Strom ist da und SPS läuft.
Seriell kann ich sie aber nicht erreichen - mit 9600 7E1. Bei 300 7E1 sehe ich (unleserliche) Zeichen, die beim Einschalten ausgegeben werden. Bei 110 Baud auch - andere.
Ich vermute, das die Baudrate auf 150 Baud eingestellt wurde - Ich finde aber kein Terminalprogramm unter Win10 oder Raspian, das das kann :-(
Ich habe dann mal eine AT28C16 EEprom anstatt des X2816 EEproms eingesetzt - Nun meldet sich die SPS mit 9600 7E1. Ich kann auch SBN Programm löschen und neu eingeben.
ABER: Ich kann nicht starten: A020 NS STEHT FX
FX sagt:
Prüfsumme o.k.
Bauteil fehlt/Bestückung fehlerhaft -> vermutlich kann es das AT28C16 anstatt des X2816 nicht ab.
X2816 wieder zurück = SPS startet wieder - aber ich komme seriell nicht dran - siehe oben.

Jemand eine Idee?
Ideal wäre Terminalprogramm, das 150 Baud kann unter Win10/Raspian (ginge auch WinXP..)?
Oder neues X2816 EEprom bestellen?

Ist aber such zu blöd - wer nutzt 150 Baud??

Peter
 
Hat sich inzw. erledigt.
Das AT28C16 geht doch!
Das FX = Fehler kann man wegbekommen durch BES = Bestückung mit ggf. Zusatzmodulen muss konfiguriert werden.


;-)

Peter
 
Zuletzt bearbeitet:
Etwas OT...puhhh... Ich dachte die gibt es gar nicht mehr. AEG A 020.... Auf der habe ich meine Gesellenprüfung machen müssen. Wo werden die alten "Trümmer" noch verwendet? Vor nicht all zu langer Zeit hat ein Kunde von uns seine letzte Siemens S5 rausgeworfen. Also entweder Klappertechnik, oder doch schon mindestens Logo oder Easy bei den meisten Kunden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe letztes Jahr jemandem geholfen der noch 3 A020 mit zusätzlichen Zeit-/Zählermodulen im Einsatz hat, war bei einem Gerät ein Spannungsregler defekt

ZT 020.jpgRegler.jpg

Also scheinen die "Oldtimer" doch noch nicht ganz ausgestorben zu sein.........:D
 
Hallo zusammen,

habe seit kurzem eine AEG Logistat A020 SPS.
Jedoch habe ich das Problem das ich kein Handbuch, Programmiersoftware, Kabelbelegung usw., also rein gar nichts dazu bekommen habe.

Trotz meiner SPS-Programmierkenntnisse stehe ich jetzt voll an.

Kann mir jemand weiterhelfen !?!?!

Gruss Han
ZUR SACHE
Tatsache ist, dass meine A020 (Baujahr 1985) immer noch funktioniert (Wieder) Nach längerer Zeit bin ich wieder auf die Idee gekommen, diese für neue Steuerzwecke einzusetzen um flexibel zu sein, Relais und Verdrahtung einzusparen, mit der Gewissheit eine DB25/25 Adapter-Leitung dafür zu besitzen. Zweitens nur PCs mit XP und Höher , kein direktes MS-DOS.
Dann kam das große Erwachen. Wo habe ich denn noch einen PC mit Com1 und DB25 (V.24/RS232)? KEINEN, schon längst verschrottet !!! Mit tröstender Sicht ins Internet, stellte ich fest, dass Andere viel größere Probleme mit A020 haben. Wie: Keine Adapter-Leitung und wie diese Konfiguriert ist Kein Anwender-Programm zur Programmierung Keine Betriebs-Anleitung / Dokumentation Keinen Support durch diese Rest-AEG-GmbH – die keine „AEG“ mehr ist! NUN WAS TUN – habe von o.g. nichts „weggeworfen“ ! ALSO--- 1.Passende Adapter-Leitung gebaut / DB25 Stift-Stecker mit DB9 Buchse 2.Die A020 Dos-Programme ausgebuddelt und auf Laptop (XP) raufkopiert 3.Eine „TEST.AWL“auf Liste geschrieben 4.OH-Schreck, der Laptop hat nur noch USB—ABER ich ein USB-DB9 ! 5.Alles zusammen gesteckt – Geht nicht --- Sch….. ! / Converter/Driver? 6.INTERNET—„USB-to-SERIAL COMM-PORT“Driver gefunden/Installiert 7.Wie in „HINWEIS“ auf Laptop / XP eingerichtet und A020FUP gestartet 8.Konnte die A020 Ansprechen und meine „TEST.AWL“ direkt eingeben 9.A020 gestartet – Logistat A020 läuft ! O.K ! 10. A E G -- „ Am Ende Geht’s „ HABE NUN EINE CD GEBAUT für „AEG-Logistat A020-OPFER“ Mit:
1. Betriebs-Anleitung in *.PDF
2. Anleitung für Adapter-Leitung DB25(A020) / DB9-Buchsen-Stecker(PC)
3. HINWEIS für Driver USB
4. MS-DOS-Programm A020FUP (u. DOLOGAK zum Ansehen)
5. Sammlung *.AWLs“
6. MS-DOS 6.22 ( Als Disk1 , 2 , 3 (Ordner))
ANWEISUNG / EMPFEHLUNG : GRUNDSÄTZLICH
Ein Programm – AWL auf Liste schreiben und direkt mit Programm A020FUP
in die Logistat A020 eingeben (so oft ändert man Anwender-Steuerungen auch nicht) und lasst den Quatsch mit Lw:A

Gez. AEG-Indianer
Hallo AEG-Indianer,
wir haben eine Druckmaschine (1985) mit AEG Logistat A020 Steuerung und der Ebrom liest die AWL nur bis 182 steigt aus und macht bei 582 weiter. Eine AWL ich vollständig nicht vorhanden.
Wir haben einen Programmierkoffer AEG A020 gebraucht gekauft und einen alten Laptop besorgt aber SPS-Steuerung hat bei uns kaum jemand Ahnung.
Die AWL so scheint es müsste komplett neu geschriebenw erden.
Können Sie uns vielleicht weiterhelfen oder kennen Sie jemanden. Wir sind hier verzweifelt auf der Suche.
Kontaktaufnahme gerne per Telefon 03578-38030.

Vielen Dank
Kekoplast GmbH
 