Hallo Leute,

ich soll für meinen Chef eine Lichtsteuerung entwickeln.

Ich entwickel zwar Software, kenne mich aber nur relativ grundlegend mit logischen Schaltungen aus, daher brauch ich hier eure Hilfe.

Folgende Bedingungen:

- es gibt nur einen Lichtschalter, Taster (einen Eingang)
- es gibt drei Lichtfelder, die angesteuert werden sollen (drei Ausgänge)

- wenn man kurz drückt wird entweder alles aus, oder Feld1 eingeschaltet (wenn bereits alles aus ist)
- wenn man lange drückt wird nach jeder Sekunde ein weiteres Feld eingeschaltet
- sind alle Felder an und man drückt weiter, dann geht jeweils nach einer Sekunde erst Feld1 aus, dann Feld2 aus, dann Feld3 aus und Feld2 wieder an

Ich habe jetzt bereits eine Schaltung entwickelt, die auch genau so funktioniert, wie sie sein soll. Allerdings ist unsere LOGO-Version zu alt, um die Schaltung verwenden zu können. Es sind z.B. zu viele Bausteine in Reihe hintereinander geschaltet (es dürfen inkl. Ein/Ausgang nur 9 Steine sein).

Vermutlich habe ich durch meine schlechte Kenntnis die Schaltung etwas chaotisch aufgebaut.

Mein Frage ist jetzt, kennt jemand eine Möglichkeit das Ganze irgendwie zu vereinfachen?

Die Schaltung habe ich einmal als JPG-Datei und einmal als "LOGO!Soft Comfort"-Datei angehängt.

Vielen Dank für die Hilfe!

- Martin
 

Anhänge

  • schaltung.jpg
    schaltung.jpg
    167,1 KB · Aufrufe: 64
  • schaltplan_3.zip
    12 KB · Aufrufe: 16
Warum benutzen so viele Leute FUP bei der LOGO??

Wenn man das ganze in KOP macht kann man sogar "Netzwerke" nachbilden...
In KOP ist die sache vielleicht ein bisschen größer, aber bei weitem nicht so chaotisch..

gruß
MeisterLampe81
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Warum Leute FUP nehmen?

Die meissten verstehen die Zeichen & und Oder, usw... in KOP müssen sie ja "nachdenken". Bei uns wird den Leuten die Wahl gelassen, bisher hat sich niemand für KOP entschieden... ich hab Morgen wieder einen Logo-Lehrgang... mal schaun.

MfG

Marcel

P.S: Die IHK-PAL Aufgaben kommen auch in FUP
 
Ich habe gerade noch einmal gelesen, und vielleicht könnte es doch nicht klappen, wegen der alten Logo-Version.

Es gibt für deine Aufgabe keine Musterlösung!

Da hilft nur probieren, machen und tun. Vielleicht probier ich glaub auch einmal!

Wichtig ist: Stimmt was du geschrieben hast?

- wenn man kurz drückt wird entweder alles aus, oder Feld1 eingeschaltet (wenn bereits alles aus ist)
- wenn man lange drückt wird nach jeder Sekunde ein weiteres Feld eingeschaltet
- sind alle Felder an und man drückt weiter, dann geht jeweils nach einer Sekunde erst Feld1 aus, dann Feld2 aus, dann Feld3 aus und Feld2 wieder an

Oder soll es

... dann geht jeweils nach einer Sekunde erst Feld1 aus, dann Feld2 aus, dann Feld3 aus und Feld1 wieder an


heißen?

Ach und ganz wichtig! Welche Logo Version hast du?

MfG

Marcel
 
Zuletzt bearbeitet:
So wie ich es beschrieben habe ist es richtig. Feld2 soll angehen, wenn Feld3 ausgeht, damit man auch die Möglichkeit hat, es auch einzeln anzumachen.

Die Logo-Version, die ich habe ist 0BA0 (also die kleinste).
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@g1orb: Du willst eine Anleitung zum vereinfachen deines eigenen Programms?? Klar.. sowas hat doch jeder in der Tasche.. :cool: Versuch`s doch mal mit KOP. Du wirst sehen, wie übersichtlich es wird..


@Matze001: Bist du für Schulungen und Lehrlingsausbildung zuständig?? Ich hatte vor kurzem ein "nettes" Gespräch mit einem externen Ausbildungszentrum. Dort hat man mir erklärt, das man die letzte Abschlussprüfung EBT Teil 2 Winter 09/10 mit mit der LOGO realisieren kann. Ich sah das ein wenig anders. Mir wurde "mitgeteilt" das man die LOGO nur vernünftig in FUP progammieren kann und dafür ist der Prüfungsauftrag zu groß. Es wurde gesagt, das KOP bei der LOGO nix taugt.. :confused:. Wie sieht denn deine Meinung dazu aus??


gruß
MeisterLampe81
 
Bin für die Ausbildung zuständig. die von dir erwähnte Prüfung wurde von unseren EBTs mit einer Logo gemacht.

Das Programm war absolut unübersichtlich, nur einer nutzte KOP, das sah absolut genial aus und war einfach strukturiert.

MfG

Marcel
 
Hallo Leute,

ich hab's jetzt mit Zählern realisiert. Jetzt funktioniert's so wie's soll, nur das man beim einschalten der einzelnen Felder immer zwischendurch abheben muss.
 
Genau. D.h, wenn man lange drückt, geht nicht nach einer Sekunde das nächste an, sondern man muss kurz loslassen und dann nochmal lange drücken, bis das nächste an ist. Wenn man ausschalten will, einfach kurz drücken.

Läuft prima ... und zwar mit allen LOGO-Versionen.

Ich hab mal 'n Screenshot vom Aufbau drangehängt.

Gruß
 

Anhänge

  • NeueSchaltung.jpg
    NeueSchaltung.jpg
    149,7 KB · Aufrufe: 23
Zurück
Oben