Suche SAIA Programmierer

edelsau

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Suche einen Saia-Programmierer für Steuerung eines Mischers und FU's sowie ein paar anderen "kleinen" Dingen mit Visualisierung anhand einer Saia burgess PCD2_M170. Möglichst schnelle Realisierung und bei qualifizierter, guter Hilfe inklusive Honorar im Raum Aachen, Köln.
 
ich kann ihnen die anlage programmieren und kostenfrei anhand der sweb-technologie programmieren, allerdings steht einer vorort-inbetriebnahme die tatsache des tagesgeschäftes entgegen


Mit freundlichen Grüßen
M. Neuner
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sehr geehrter Herr Neuner,
sind Sie Freiberufler oder in anderer Form Selbstständig?
Im Rahmen der Abwicklung von MSR-Projekten (TGA) bin ich für unterschiedliche Kunden im Raum Köln und NRW tätig. Für den Aufbau einer technischen Industrievertretung (für einen namhaften, deutschen Gerätehersteller) sowie zum Ausbau der Kapazitäten und Kompetenzen im Bereich Projektierung, DDC/GLT- Programmierung, Inbetriebnahmen, Serice und Wartung suche ich weitere, erfahrene Partner mit den erforderlichen Anlagen- und Verfahrenstechnischen Kentnissen, vornehmlich für die DDC-Systeme: SAIA, TAC-Schneider, Johnson Controlls, Priva und Siemens.

Ich bitte um Nachricht falls Ihrerseits Interesse an einer Zusammenarbeit besteht.

mfg

EPN Elektrotechnik
Klaus-Dieter Hoppe
kdhoppe@elektro-epn.de
Mobil: 0151/201 06 111
 
Liebe Forenmitglieder,

ich muss diesen alten Thread mal aus der Versenkung holen, da ich aktuell einige Probleme habe und mich leider überhaupt nicht auskenne.

Ich habe in unserem kürzlich erworbenem Reihenhaus eine Saia Burgess Anlage, die neuerdings Probleme verursacht. Es handelt sich um eine PCD3.M5340 mit der FW Version 1.22.48.
Der Vorbesitzer hat leider auch keine Ahnung und kann nicht weiterhelfen.


Nachdem kürzlich der FI geflogen ist, habe ich einige Probleme mit der Saia Burgess Anlage.


  1. Die gesamte Beleuchtung im Keller (4 Räume) lässt sich nicht mehr einschalten. Nach Betätigung des Lichtschalters (Taster) wird scheinbar das Stromstoßrelais nicht ausgelöst.
    • Manuelle Betätigung des Stromstoßrelais im Sicherungskasten funktioniert einwandfrei.
  2. Die elektrische Fußbodenheizung im Badezimmer sollte sich ein- und ausschalten lassen, wenn man den Lichtschalter (Taster) für länger als 3 Sekunden gedrückt hält. Dies funktioniert auch nicht und die Heizung läuft augenscheinlich willkürlich.

Ich gehe davon aus, dass die Konfiguration ggfs. nicht richtig geladen oder zuvor nicht richtig gespeichert wurde (Back-Up).
Ich habe gesehen, dass ich einen Saia Webserver per Browser erreichen kann, aber leider fehlt mir das Passwort für den Login. Desweiteren habe ich auch keine Software, mit der ich die Steuerung programmieren könnte (von den notwendigen Programmierkentnissen in SPS ganz zu schweigen).

Eine entsprechende Datenpunktliste im Excel Formal liegt mir vor.
Könnte mir einer hierbei behilflich sein?

1. Gibt es die notwendige Software für die Konfiguration als Freeware für Privatanwender?
2. Wie könnte ich mich mit der Anlage verbinden und ggfs. das vorhandene Projekt bzw. die vorhandene Konfiguration einsehen/ öffnen oder ändern?

Wenn jemand aus der Umgebung kommt PLZ Bereich 44XXX und helfen kann, wäre das natülich auch super.


Besten Dank und Grüße,

blub
 
Zuletzt bearbeitet:
Liebe Forenmitglieder,

....... Eine entsprechende Datenpunktliste im Excel Formal liegt mir vor.
Könnte mir einer hierbei behilflich sein?

1. Gibt es die notwendige Software für die Konfiguration als Freeware für Privatanwender?
2. Wie könnte ich mich mit der Anlage verbinden und ggfs. das vorhandene Projekt bzw. die vorhandene Konfiguration einsehen/ öffnen oder ändern?

Zu 1.) Nein gibt es nicht und als Privatperson könntest Du die Programmiersoftware noch nicht einmal käuflich erwerben
Zu 2.) Nein, ohne den Quellcode geht dar gar nichts mehr. Ein Auslsen des Programms aus dem Regler ist nicht möglich.

Du müsstest somit ein völlig neues Projekt aufsetzen. Und es hat wirklich niemand den Quellcode irgendwo abgelegt? Geht theoretisch auch auf den internen/externen Speicher des Reglers.

Was steckt den links unter dem blauen Deckel? Befindet sich der Regler im Hausnetzwerk und hast Du mit z.B. Filezilla Zugriff auf den Regler?

Gruß Garf
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nabend Garf,

unter dem Deckel scheint tatsächlich eine SD Karte zu stecken.

Über FTP habe ich es versucht, jedoch habe ich kein Username und kein Passwort. Hat der Regler irgendein bekanntes Default Passwort?

Danke und Grüße blub
 
Ja, es gibt ein Standardpasswort. Ist mir im Mement aber nicht mehr im Kopf, muss ich es erst nachsehen. In FileZilla habe ich mir Profile für die Zugänge angelegt. Wenn dort tatsächlich ein SD-Card gesteckt ist, dann müssten dort zwei Steckplätze belegt sein. Fotos vom Regler und deren Anbauteile könnten hilfreich sein. Vielleicht gibt es ja auch nur einen Hardwaredefekt an den Modulen bzw. der Modulträger.
 
Die Software hat eine 90-Tage Demo. Für eine einmalige Sache vielleicht dienlich. Schau halt mal nach bei Saia Burgness.
(Solltest Du irgendwas mit einer Software machen dann auf keinen Fall eine FW updaten. Dies löscht die aktuelle PCD).

Die Login-Daten sind oftmals auch bei fertigen Anlagen belassen worden. Dann wäre das evtl.
root // rootpasswd

Suchen würdest Du dort nach *.SBAK im Verzeichnis M1_FLASH:/PCD_BACKUP
Das wäre eine Sicherung auf dem Dateisystem.

Viel Erfolg.
 
Ja genau die Login-Daten sind es. Mir viel immer nur ....passwd ein. Die Hardware scheint auch völlig normal zu laufen. Schau mal ob Du Zugriff auf die SD-Karte bekommst,
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Liebe Leute,

vielen Dank für den Support. Ich komme nun zumindest auf die Anlage per FTP drauf, konnte aber in keinem Verzeichnis und auch per Suche mit WINSCP kein *.SBAK* File finden.
Ist echt zum Mäuse melken ...

Angenommen ich nutze die 90 Tage Testlizenz, welche Software sollte ich dann downloaden? Kann jemande den Link bitte posten?

Besten Dank!

Grüße blubLogin_FTP.JPG
 
Im Moment würde ich gar nichts herunterladen, denn nach der Installation läuft die Testphase gnadenlos ab. Um dich in das Thema der Programmierung einarbeiten zu können brauchst Du definitiv mehr als 90 Tage. Anders wäre es, wenn wir irgendwo den Quellcode herbekommen könnten. Das gepostete Bild zeigt doch nur eine Dateistruktur und nicht den Inhalt. Wir sollten erst einmal ganz logisch vorgehen und alles an Informationen sammeln, was dir zur Verfügung steht.
Ich hatte schon Fragen dazu gestellt, die Du aber leider noch nicht beantwortet hast. Gibt es eine Web-Visualisierung auf die man mit dem PC zugreifen könnte? Was steuert die PCD3? Nur Lichtstromkreise? Und noch einmal ganz deutlich gesagt, eine lizensierte Software habe ich hier, aber selbst damit könnte ich dir ohne das Quellprogramm nicht weiterhelfen.

So schaut es auf meiner PCD aus:

Unbenannt.JPG
 
Zuletzt bearbeitet:
Ok,

anbei einige Bilder von der Anlage.

Grüße blub

Die Bilder deiner Anlage machen aber zumindest schon mal einen anständigen Eindruck.
Da wüste doch einer schon was er macht ….
Du findest nirgends einen Hinweis auf den Ersteller der Anlage ?
(der hat doch dann auch die Projekt Daten)
So alt ist die ja nun auch noch nicht .
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Garf,

ich versuche alle Fragen nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Das Problem ist, dass ich nicht genau weiß was die Anlage alles steuert.

Es gibt Kontakte an Türen und Fenster. Es gibt eine Wetterstation auf dem Dach. Es gibt Rollos.
Wenn ich beispielsweise die Haustür abschließe,fahren die Rollos im EG herunter.
Wenn es regnet und ein Fenster offen steht im Dachgeschoss, dann fährt das Rollo runter und schließt das Fenster.
Hinzu kommt die komplette Lichtsteuerung, da im gesamten Haus nur Taster eingebaut sind. Sonderlocke Elektrische Fußbodenheizung muss auch darüber gesteuert werden.
Die läuft zwischendurch einfach, obwohl ich diese nicht manuell oder im eigentlichen Sinne eingeschaltet habe. Ich schätze irgendeine Komfortfunktion mit Uhrzeit?

Das muss ja auch mit der SPS Anlage zusammenhängen.

Eine Visualisierung kenne ich dazu leider nicht. Anbei eine Exceldatei, die mir noch vorliegt. Hilft das ggfs. irgendwie weiter?
Hier die Ordnerstruktur und ein Teilauszug der Excel mit den Datenpunkten.



Ordnerstruktur.JPGDatenpunkte_Beispiel_1.JPG

Danke und Grüße,

blub
 
Die Bilder deiner Anlage machen aber zumindest schon mal einen anständigen Eindruck.
Da wüste doch einer schon was er macht ….
Du findest nirgends einen Hinweis auf den Ersteller der Anlage ?
(der hat doch dann auch die Projekt Daten)
So alt ist die ja nun auch noch nicht .


Hallo Hesse,

doch in einer programinfo.txt Datei habe ich soeben einen Hinweis gefunden. Ich werde die Firma (kommt aus Niedersachsen) morgen mal kontaktieren. Vielleicht können die ja weiterhelfen oder haben den Quellcode selbst in einer Datenbank hinterlegt.

Grüße blub
 
Du hast aber nirgendwo ein Terminal? Schau doch bitte mal in den Unterordener M1/Flash/Webpages. Die Firma zu kontaktieren ist eine hervorragende Idee. Ich hoffe die können und wollen dir etwas zur Verfügung stellen. Der Auszug der Datenpunkte zeigt nur Fensterkontakte und Lichtschalter. Nicht wirklich hilfreich. Ich habe eben mal in der Programmiersoftware nachgesehen, eine Datei mit der Endung .sbak kann nicht eingelesen werden, siehe Screenshot. Aber scheint ja eh nicht abgelegt worden zu sein. Dabei handelt es sich wahrscheinlich um ein Backup vom Maschinensprachenprogramm bevor diese endgültig in den Speicher geschrieben wird.

Dateitypen.JPG

Was funktioniert noch und was nicht? Es könnte doch auch nur ein Ein- oder Ausgangsmodul defekt sein und Programm und Regeler sind in Ordnung.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Garf,

ein Terminal im Sinne von einem Display an der Anlage? Nein, habe ich leider keines.

Probleme habe ich nur die zwei beschriebenen (bis dato) feststellen können.

1. Komplette Kellergeschoss Beleuchtung kann nicht mehr per Lichtschalter (Taster) eingeschaltet werden
2. Die elektrische Fußbodenheizung im 1.OG schaltet sich mehr oder minder willkürlich ein und aus. Meine primäre Vermutung entweder irgendwie mit einer Zeitschaltung programmiert, die nun aktiv ist.
Zweite Möglichkeit der Lichtschalter (Taster) schaltet die Anlage ständig an, obwohl dies ursprünglich nur mit langem halten des Tasters passieren sollte (kann ich aber fast ausschließen, da der Schalter zwischendurch absichtlich nicht genutzt wurde und die FB trotzdem lief).

Anbei alle Dateien, die im Ordner Webpages zu sehen sind. Irgendetwas was dein Interesse weckt?
Datenpunkte_Beispiel_2.JPG
dateien_webpages.JPG
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich tippe mal auf ein defektes DI-Modul. Jetzt müssten wir nur herausfinden welche Module verbaut sind und wo diese Datenpunkte aufgeschaltet sind. Und ja, es gibt eine Web-Visualisierung. Über die IP-Adresse des Reglers könnten wir diese sichtbar machen. Hierfür gibt es von der Fa. SAIA-Burges sogar eine PC-Software die im Demobetrieb schon ganz brauchbar ist. Aternativ dazu kannst Du die Seite aich mit einem Browser aufrufen, vorausgesetzt Java Runtime Environment ist auf dem PC installiert und die Datei IMasterSaia5_15_03.jar ist im WEB-Projekt abgelegt. Ein Web-Panele der Fa. SAIA lässt sich natürlich auch anschließen.

Wenn Du mir die Dateien im Web Projekt zusenden würdest könnte man sich die Visualisierung wahrscheinlich im Vorfeld mal ansehen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück