@ vierlagig: warum kann ich das nicht anzeigen, wenn ich doch z.B. 0,266VDC messe?

auflösung 10bit
macht bei 10V -> 1024 stufen ergo 0,00977V/stufe

also kannst du bei 0,266 entweder 0,263V oder 0,273V messen (hier eher nach unten gerundet...)

alles klar? alles klar!
 
Zuletzt bearbeitet:
ok, aber es müsste doch eigentlich möglich sein, nur eine stelle nach dem komma anzuzeigen oder nicht?

ich hab leider immer noch nicht verstanden warum er mit dann 23% anzeigt wenn er eigentlich 26-27% anzeigen müsste
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ok, aber es müsste doch eigentlich möglich sein, nur eine stelle nach dem komma anzuzeigen oder nicht?

Ich glaube Du hast es immer noch nicht kapiert. Die schwache Auflösung der Logo in Verbindung mit der nur 10 prozentigen Ausnutzung dieser schwachen Auflösung macht sie nochmals um den Faktor 10 schlechter, Du bekommst es vielleicht gebacken daß die Logo 5 Kommastellen anzeigt, die minimale Schrittgröße zwischen zwei Werten bleibt dabei aber bei rund einem Prozent Deiner Luftfeuchtigkeit, dies sind aber Idealbedingungen, Toleranzen des Analogeingangs usw. noch nicht einmal berücksichtigt. Wenn Du schon am Basteln bist kannst Du vielleicht noch einen Operationsverstärker zwischen Sensor und Logo schalten um die Problematik mit der Auflösung etwas zu verbessern, aber eins darf man immer nict vergessen: mit Low-Cost kann man keine Super Ergebnisse erwarten.
 