Kettner oder Schleicher PDPS Programmierung

Luoie

Level-1
Beiträge
10
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen!!!

Ich habe ein Projekt in dem ich eine Steuerung von Kettner in S7 umsetzten soll. Ich habe zwar einen Programmausdruck aber mir sind noch ein paar befehle unklar.

Mittlerweile habe ich rausgefunden das hinter der Kettner SPS wohl eine von der Fa. Schleicher steckt. Die man mit DOC 4.5 oder Promodul-K programmieren kann.

Kann mir jemand einen Link für das Handbuch mit Operanden-, Befehls- oder Syntaxliste schicken.

Die Befehle um die es geht sind folgende:

LDW 0
LRA
HRA
CDW
LDA
 
Hallo Luoie,

ich denke mal du hast auf der Schleicher Homepage nachgeschaut ?

Kann sein, dass dort nicht viel zu holen ist, das System gab es halt schon bevor das Internet populär wurde.

Die Befehle, die du erwähnst wurden mit den Systemen P02 und P03 verwendet.

LDW 0 heisst es wird der Wert 0 in das Datenregister (= Akku) geladen.

LRA x heisst es wird der aktuelle Wert des Datenregisters an die Adresse x
geschrieben.

HRA x inkrementiert den Wert der Adresse x (!!! Achtung 14 Bit Wort )

CDW x vergleicht den Wert x mit dem Inhalt des Datenregisters

LDA x lädt das Datenregister mit dem Wert aus der Adresse x

Ich hoffe das hilft dir weiter

Ciao
giallo
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielen Dank!!!! Das hat mir schon super weiter geholfen.
Ich frage aber trotzdem lieber noch mal nach.

Beispiel:

0000/0000 2100 0000
LDW--------LRA-----(A)

2100 0000
HRA-----------------(A)

Übersetzt:

1. Lade 0 in Datenregister
2. Lade 0 aus Datenregister in wort 2100 (Zeit)
3. Nop 0
4. inkrementiere den Wert von wort 2100

Hat habe ich das richtig verstanden.

Auf der Seite habe ich auch noch einiges erfahren.
http://www.absengineering.de/Deutsch010.html
 
Vielen Dank!!!! Das hat mir schon super weiter geholfen.
Ich frage aber trotzdem lieber noch mal nach.

Beispiel:

0000/0000 2100 0000
LDW--------LRA-----(A)

2100 0000
HRA-----------------(A)

Übersetzt:

1. Lade 0 in Datenregister
2. Lade 0 aus Datenregister in wort 2100 (Zeit)
3. Nop 0
4. inkrementiere den Wert von wort 2100

Hat habe ich das richtig verstanden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Schleicher in S7 umprogrammieren

Hallo giallo,

bin auch gerade dabei eine Schleicher SPS (Anlage stammt von Kettner) in eine S7 umzuprogrammieren. Leider sind mir einige Befehle dabei unklar, und die Maschine sollte schon bald laufen. Kannst du mir bitte weiterhelfen!!
 
Hallo giallo,

bin auch gerade dabei eine Schleicher SPS (Anlage stammt von Kettner) in eine S7 umzuprogrammieren. Leider sind mir einige Befehle dabei unklar, und die Maschine sollte schon bald laufen. Kannst du mir bitte weiterhelfen!!

Kenne die Schleicher SPS nicht, aber du solltest die Befehle mal hier rein setzen, ansonsten wird man dir nicht helfen können.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Schleicher SPS

Bei mir ist es ein Einpacker, der Flaschen in Kisten stellt!!!

Werde sobald wie möglich die Netzwerke hier einfügen und hoffentlich könnt ihr mir dann weiter helfen!!!
 
Schleicher Befehle

Hallo,
hab nun einige Netzwerke aus meinem Programmausdruck von der Schleicher PDPS222 zusammengeschrieben, wo ich fragen habe!!!!

Hoffe ihr könnt mir dabei helfen
 

Anhänge

  • Schleicher_Befehle.doc
    176,5 KB · Aufrufe: 125
Hallo Tom_1,
habe dir ein paar Infos zu deinen NWs geschrieben s.a. Anhang
 

Anhänge

  • Schleicher_Befehle.pdf
    162,8 KB · Aufrufe: 72
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Schleicher

Hallo,

danke für deine infos, aber darf ich mich bei dir noch trotzdem telefonisch melden, damit wir noch über die anderen NW reden, kann dir am Telefon die Fragen sicherlich besser erklären!!!

Wann kann ich mich den bei dir melden??
 
Schleicher Netzwerk

Hallo,

bei meinem Schleicher Programm ist mir wieder ein NW aufgefallen, wo ich nicht weis, was hier gemacht wird??

Kann mir hier wer weiterhelfen???
 

Anhänge

  • Schleicher_NW.jpg
    Schleicher_NW.jpg
    107 KB · Aufrufe: 61
SCHLEICHER Geheimnisse

Hallo,
ich bin ein Ex-SCHLEICHER Tier und schlage mich als Free Lancer durch's Leben. Gott sei Dank gibt es einige Firmen, die das zu schätzen wissen und mir gelegentlich Aufträge zur Nachprogrammierung (auch das gibt's noch) oder Umrüstung von älteren (SCHLEICHER und S5) oder aktuellen (S7) SPS Systemen.

Zur Lockerung meiner Fingerfertigkeit und aus Neugierde an der HTML Welt habe ich eine Homepage begonnen, in der ich über die SCHLEICHER Steuerungen informiere.

Bei der Kontrolle, ob mein Suchbegriff "PDPS" schon bei Google angekommen ist bin ich auf dieses Portal und ganz speziell diesen Dialog gestoßen.

Nun komme ich leider wohl zu spät...

Nur Eines noch: bei KETTNER wurde der HRA Befehl, der hier so gut erklärt wurde, in einer nicht spezifizierten Art angewendet. Wenn alles klappt werde ich heute diesen "KETTNER timer" auf meiner Homepage erläutern.

Interessierten helfe ich gerne weiter, ganz im Sinne des Mottos dieses Forums

>>Wissen ist das einzige Gut, das sich vermehrt, wenn man es teilt<<

bis demnächst




BFlat
 
Seiteneinstieg

Hallo Giallo,
Danke für Deine Blumen!
Warum seitlich einsteigen?
Meine Homepage, an der ich noch schwer arbeite, ist folgende:

http://www.ABSengineering.de

In manchen Foren sind Querverweise zu Internet Sites gesperrt. 'mal sehen, wie's hier am SPS Forum läuft..

Als ehemaliges SCHLEICHER Tier helfe ich gerne bei allen Fragen rund um die verschiedenen Systeme. Das war dort auch mein Job bevor ich mich einvernehmlich selbstständig machte.




Grüße,
BFlat
 
Hallo hab den alten beitrag mal ausgegraben

Ich hab ein Grösseres Projekt vor Wollte ein schleicher steuerung auf Simens Step 7 umprogramieren, wenn ich in die pläne (der Schleichersteuerung) gucke wird mir ganz schlecht :) kann mir jemand sagen wo ich eine art Handbuch oder Übersetzer finde?
 