    Hallo,

    mal eine Frage an die Experten für Rockwellsteuerungen. Gibt es die Möglichkeit, Tags einer Rockwellsteuerung zu exportieren, umbenennen und dann wieder zu importieren.

    Wenn man z. B. 500 Tags hat und Kunde wüncht sich andere Tagbezeichnung.

    Was macht man am besten

    Vielen Dank

    Georg
    Zitieren Zitieren Rockwell - Bearbeitung von Tags  

  2. #2
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.719
    Danke
    729
    Erhielt 1.159 Danke für 970 Beiträge

    Standard

    Tools -> Export (Logic Comments auf None setzen)
    und
    Tools -> Import
    Geändert von marlob (16.04.2010 um 15:52 Uhr)

  3. #3
    Registriert seit
    29.08.2008
    Beiträge
    68
    Danke
    1
    Erhielt 8 Danke für 7 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    vielen Dank für die Antwort - aber schon mal ausprobiert. Da erlebt man schon seine Überraschungen. Es wird nach dem Import der Tag nicht umbenannt, sondern ein neuer mit dem geänderten Namen erzeugt.

    Viele Grüße

    Georg

  4. #4
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.719
    Danke
    729
    Erhielt 1.159 Danke für 970 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Stimmt, habe wohl deine Frage nicht genau genug gelesen.
    du kannst folgendes tun

    1. speichern als L5k-Datei
    2. Datei mit Editor öffnen
    3. Tagnamen mit Suchen und Ersetzen ändern
    4. Datei speichern
    5. Datei in RSLogix öffnen

    Vorsicht, wenn Tagnamen doppelt in verschiedenen Tasks vorkommen

Ähnliche Themen

  1. Sinn von indirekter Bearbeitung (BI)?
    Von msg im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 28.06.2011, 22:23
  2. SCL Beispiel für ANY Pointer Bearbeitung
    Von clweb im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 18.08.2008, 20:38
  3. String-Bearbeitung
    Von Anna im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 05.05.2006, 06:16
  4. Indirekete Bearbeitung S5 nach S7
    Von Marc_3 im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 13.07.2004, 19:58
  5. WinCC Bearbeitung von Strings!!!
    Von hugolee im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.04.2004, 21:55

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •