    Ich habe den PVI Transfer tool gefunden und installiert.
    Bin am mindestens so weit.
    Jesper M. Pedersen

  2. #12
    Avatar von JesperMP
    JesperMP ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.641
    Danke
    377
    Erhielt 805 Danke für 645 Beiträge

    Standard

    Habe jetzt den PVi Transfer Tool getestet auf meinem Tisch, und hat funktioniert.

    Danke an bb !
    Jesper M. Pedersen

  3. #13
    Registriert seit
    12.04.2010
    Beiträge
    300
    Danke
    22
    Erhielt 54 Danke für 52 Beiträge

    Standard

    Ah ja, vielleicht hilft dir folgendes noch ... beim Aufbau der pil usw.


    ###
    InputBox "Bitte COM Port Nr eingeben (z.B. COM2 = 2):", "Verwendete COM Schnittstelle?", "2", "UsedComIF"
    Connection "/IF=COM<UsedComIF> /BD=57600 /PA=0 /IT=1", "", "WT=30"
    ###

    Wenn das so ähnlich in die x.pil Datei eingebaut wird, kannst du den Benützer die Schnittstelle festlegen lassen (oder seit ihr fix auf Ethernet ?)

    Du kannst auch abfragen ob die CPU im Halt ist und entsprechende Unter-funktionen aufrufen.

    lg
    bb

  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu bits'bytes für den nützlichen Beitrag:

    JesperMP (27.04.2010)

  5. #14
    Avatar von JesperMP
    JesperMP ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.641
    Danke
    377
    Erhielt 805 Danke für 645 Beiträge

    Standard

    Danke bb.

    Es scheint als es gibt viele Möglicheiten.
    Gar nicht schlect diese Tool.
    Jesper M. Pedersen

  6. #15
    Registriert seit
    04.01.2006
    Beiträge
    152
    Danke
    20
    Erhielt 31 Danke für 29 Beiträge

    Standard

    Hallo Jasper,


    im AS neben den Task steht der Speicher in den die Task übertragen werden.
    Dort sollte ROM stehen und nicht RAM.
    Dann dürftest Du die Programme auch nicht „verlieren“.
    Kannst Du evtl. mal einen Screenshot vom AS und den Task machen?


    OK, die Maschinen müßen laufen aber ich finde Du solltest diesem merkwürdigen Programmverlust auf den Grund gehen sonst bekämpft Du die Symptome und nicht die Ursache.
    Wir haben seit 97 Steuerungen der Reihe 2003 im Einsatz und so etwas ist mir noch nie untergekommen.


    Meine Erfahrung mit dem PVI Transfer Tool sind auch ganz gut. Jeder der ein Laptop bedienen kann sollte in der Lage sein damit ein Update einzuspielen.
    Ein Update über Flash-Karte ist vielleicht noch einfacher.


    Grüße Jens
    Auf der Schachtel stand WIN98 SE oder besser, da hab ich Linux installiert.

  7. #16
    Avatar von JesperMP
    JesperMP ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.641
    Danke
    377
    Erhielt 805 Danke für 645 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Jans.

    Fast alle Bausteine sind als User ROM markiert. Aber einige sind als FIX RAM markiert.
    Es scheint als die FIX RAM Bausteine sind die Problematische Bausteine.
    Ich bin nicht der Original-Programmierer, so ich kann nich erklären warum es so gemacht ist. Vielleicht hat es zu tun mit das das Programspeicher ist bis 90% ausgenutzt.

    Den PVI Transfer Tool hat funktioniert, und ich glaube dafür das es ist der Lösung. Auch weill es ziemlich schnell per email gesendet werden kann.
    Jesper M. Pedersen

Ähnliche Themen

  1. Suche: MS WORD 2003
    Von thomass5 im Forum Suche - Biete
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 16.02.2011, 16:38
  2. S5 CPU945 115U Flashkarte beschreiben
    Von huggy im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 09.06.2010, 17:33
  3. AX 2003 über Profibus
    Von Paul1987 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.10.2009, 08:10
  4. Visual Studio 2003 SP1
    Von Kurt im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.09.2006, 08:13
  5. MP270 und Server 2003
    Von bubi01 im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 23.11.2005, 07:25

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •