Hirschmann Switch -> Ethernet/IP Konfiguration, Allen Bradley STEUERUNGEN

Hallo Liebe FORUM-Gemeinde,

ich möchte ein Hirschmann Switch RS20-0400.... in ein Ethernet/IP Netzwerk einbinden. Programmiert wird mit RSLogix 5000 und RSLinx. Folgendes Problem:
Trotz erfolgreicher Installation der EDS-Datei (Start-> Rockwell Software-> RSLinx tools-> EDS Hardware Installation tool) kann der Switch nicht in den Konfigurationstools "RSLinx" bzw. "RSLogix 5000" gefunden werden. Unter welchem Namen ist er eigentlich im Hardwarekatalog zu finden? Worauf ist hierbei genau zu achten? Irgendwo müsste ich den doch in den Modulen finden können? Leider wurde beim Kauf des Switches keine detaillierte Konfigurationsbeschreibung hinzugefügt. Auch im Internet konnte ich keine Angaben darüber finden.
Kann man überhaupt eine Topologie bei Ethernet/IP vorgeben? Aus der Profinet-Welt weiß ich, dass es dort möglich ist (im Topologie-Editer). Fällt beispielsweise ein Strang im Netz aus, und habe ich eine Ringtopologie konfiguriert, zeigt mir die Siemens SPS den Fehler über einen Sammelfehler an.
Auf baldige Antworten von unseren Allen Bradley Experten wäre ich sehr erfreut.

Achja, nochwas:
Um die Reaktionszeit der I/O-Baugruppe der SPS zu messen, habe ich ein ganz einfaches Programm geschrieben, indem über einen Eingangsschalter der I/O-Baugruppe ein Ausgangsschalter (Spule) gesetzt werden soll. Ich habe bewusst nichts dazwischen geschaltet. Im Anschluss habe ich die Zeitdauer einfach mal gemessen, die vergeht, bis der Ausgang gesetzt ist (Scope). Das Ergebnis war erschreckend -> 12 ms +- 1ms Jitter. Da bei AB-Steuerungen Tasks auch periodisch abgefragt werden können, habe ich das auch versucht. Frage ich beispielsweise alle 0.100 ms (niedrigster Wert der einzustellen geht) periodisch ab, hat das trotzdem keinen Einfluss auf die Messwerte. Frage ich alle 1000 ms ab, dauert es nach dem Betätigen des Eingangsschalters sehr lange, bis das System darauf reagiert.
Letzteres blieb mir nur noch die Einstellung der Aktualisierungszeit der I/O-Baugruppe über den Hardware-Manager übrich, die kann aber minimals auf eine ms eingestellt werden. Setzte ich die hoch, macht sich das auch bei der Messung bemerkbar. Aber wie gesagt, ich kann sie leider nicht runter setzten.
Da aber die SPS eine Zykluszeit von ca. 2ms haben sollte, können doch die Werte nicht stimmen. Da hängt ja kein Bus oder sonstiges dazwischen. Ist das realistisch???


Gruss

Selly
 
Zuletzt bearbeitet:
Zum Teil 1:
Benutze RSNetworx for Ethernet IP

Zum Teil 2:
Welche CPU hast du genau die 2ms haben soll?
 
OK....

Und womit ist die gemessene Zeit zu Erklären? 12ms Reaktionszeit an einer I/O Baugruppe ist doch erschreckend. Ich hatte eigentlich ein Wert erwartet der im Worst-Case-Fall bei ca. 4ms liegen würde. Wenn die SPS die Main-Task alle 0.100 ms periodisch abfragt, müsste doch eine Reaktion am I/O deutlich schneller erfolgen, die ja auch mit der Antwortzeit von 1ms programmiert ist. Oder habe ich da ein Verständnisproblem
 
Zuletzt bearbeitet:
Warum habe ich so eine extrem hohe Zeitspanne:confused:

Achja, bevor ich es vergesse:

Kann ich nicht ohne RSNetworx for Ethernet/IP (die Software habe ich nämlich nicht) den Switch konfigurieren?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der Hirschmann Switch wird laut Datenblatt über serielle Schnittstelle oder Webinterface konfiguriert.

Welche Module stecken sonst noch (siehe oben)?

Evtl. ist noch bei der Eingangskarte ein Filter (in ms) zu setzen bzw. gesetzt.

Wenn es um eine High-Speed Anwendung geht, ist die CompactLogix vielleicht die falsche Wahl, die ControlLogix ist um einiges schneller. Wenn es nur um ein schnelles Signal geht ist vielleicht eine Spezialbaugruppe (z.B. Zählerkarte) sinnvoll.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ok,

vielen dank erstmal für die Info, aber dann nimmt das ja einen erheblich hohen Einfluss auf mein Ethernet/IP Bus. Ich mein ich möchte über den Eingang ein Feldgeräte ansteuern, und das möglichst schnell. Also Weiche Echtzeit kann ich ja dann von vorne herein ausschließen. Ich dachte die Baugruppe wäre ähnlich Leistungsstark wie die Baugruppe von Siemens CPU 315-2 PN/DP.

Zu Oberchefe:
Also auf den Webserver des Switches kann ich ja auch zugreifen, auf ihm ist auch die EDS Datei hinterlegt. Leider bringt mir das aber nicht viel, da ich ja denn Switch auch im RSLogix konfigurieren möchte. Kann man den Topologien bei Ethernet/IP-dem Controller vorgeben. Habe ich beispielsweise ein Ring, und eine Komponente im Ring fällt aus, schaltet der Switch beide Ports frei, aber als Anlagenbetreiber möchte man ja vom Ausfall informiert sein. Es könnte ja sein, das es ein Kabelbruch ist, dann würden alle Feldgeräte trotzdem noch laufen und keiner würde das mitbekommen.
 
Traumzeiten wären toll :D,
nee jetzt mal spaß bei seite:
ich möchte lediglich die Bussysteme gegeneinander vergleichen, d.h. PROFINET RT vs. ETHERNET/IP. Und hierfür wäre es halt schön gewesen, wenn die SPS annährend genause Leistungsstark wäre wie die SIEMENS. Ich hatte nur laut ODVA mal gelesen, das die CPU CompactLogix L32E mit der 315 er Baureihe der Siemens verglichen werden kann (von der Leistung). Ich hätte nie gedacht das eine IO Baugruppe so gravierend sich bemerkbar machen könnte. Mein Problem ist, möchte ich die Reaktionszeit messen, brauche ich irgend ein Signal, andem ich was abgreifen kann. Und dafür würde sich halt am besten die Eingangsbaugruppe eignen. Ansonsten habe ich keine Chance irgendwas abzugreifen. Einzige Möglichkeit ist halt über ein Busmonitor unmittelbar nach der SPS, aber das muss ja nicht wirklich die tatsächlich Reaktionszeit wiedergeben. Es könnte ja gut möglich sein, dass der Aktor erst auf das Signal reagiert, danach das der SPS durch sein Antwortstelegramm mitteilt. Ich gehe sogar davon aus, dass das priorisiert behandelt wird.
 
Verstehe ich das jetzt richtig,

ich habe ohne "RSNetworx for Ethernet/IP" keine Chance den switch in das Ethernet/IP Netzwerk zu konfigurieren? Über RSLogix 5000 und RSLinx geht das also nicht???
 
JAAAAAA :D

genau so etwas habe ich gebraucht. Vielen DANK für den Link. Bin leider erst nächste Woche wieder auf der Arbeit aber werde es dann sofort mal ausprobieren. THANK YOU !!!!!

Gruss Selly
 