Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 14

Thema: Moeller PS4-141-MM1 SPS (Programmierkram) ???

  1. #1
    Registriert seit
    16.07.2004
    Beiträge
    42
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich bekam mein Lebtag noch nie eine KM SPS zu fassen - Heute endlich drängte mir ein Bekannter einige Kartons auf worin sich eine PS4-141-MM1 und DD1 befindet. Was davon wozu gehört weiß ich noch nicht.
    Meine Frage ist nun welche Software wird überhaupt zum programmieren benötigt gibts da fürn Anfang eine Demo-Version, und (viel schlimmer) welches Kabel muss an welche der zwei Buchsen gesteckt werden ?
    Wo kauft man KM am besten die (gedruckten) Handbücher ? Ist bestimmt eine ganze Menge Zeugs erforderlich da so nach und nach Fuss zu fassen.

    Für erste tipps wie immer vielen Dank
    mfg, Fritz
    Zitieren Zitieren Moeller PS4-141-MM1 SPS (Programmierkram) ???  

  2. #2
    Registriert seit
    28.04.2005
    Beiträge
    85
    Danke
    11
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    ich habe vor kurzem das "Vergnügen" gehabt die Moeller PS4-201-MM1 zu programmieren. Man kommt sich vor als ob man die 200ter CPU von Siemens programmierert(schön ist das nicht). Aber zurück zum Thema:

    Programmiersoftware nennt sich "Sucosoft", aktuelle Vers. ist 5.
    Programmierkabel nennt sich (zumindest für die PS4-201-MM1) "ZB4-303-KB1", wird an der serielle Schnittstelle vom PC angeschlössen und an die "PRG"-Buchse von der CPU.
    Wo man die Handbücher für die CPU findet - kann ich dir nicht sagen, die Programmierung erfolgt aber nach "IEC 61131" und dafür kriegst du mit Sicherheit auch im Netz genug Infos.
    Eventuell kannst du die CPU auch mit "CoDeSys" von "3S" programmieren, da würde ich einfach mal bei 3S nachfragen.

    Die Hard- und Software kannst du in vielen grossen Vertriebshäusern von Elektrokomponenten kaufen z.B. "Straschu" http://www.straschu-ev.de/, die haben ALLES.

    Gruss
    ANo

  3. #3
    Fritz ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.07.2004
    Beiträge
    42
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Danke !
    Siehste - auf das nächstgelegene kommt man wieder garnicht von alleine.Die Straschu 'KleinstKellerFiliale' ist 20m entfernt, Haus- Hoflieferant für Schalterelemente und Aderenden. SPS habe ich da nie angefragt weil wir unseren ganzen Siemenskram anderweitig beziehen - werde da sofort rübermarschieren.
    Mit 'IEC61131 wusste ich auch nicht. Ein Nachbar baut Lichtsteuerungen mit den Wago750 Connectoren. Den werde ich nachher interviewen. Da müssten dann ja Ähnlichkeiten bestehen.

    Bisher gelangs mir noch nicht einmal die KM 'Typenbezeichnungen' aufzuschlüsseln. Als vorteilhaft erweist sich bisher die Bauform der Geräte, Anschlusslage und Abmaße scheinen doch recht gut der einfachen Hutschieneninstallition angepasst. Dafür nehmen wir normal S7-200 - bedarf vieler Ausschnitte in den Abdeckungen. Mal sehen, geht sofort los.

    vielen Dank
    mfg, Fritz

  4. #4
    Registriert seit
    31.12.2003
    Beiträge
    223
    Danke
    1
    Erhielt 32 Danke für 28 Beiträge

    Standard

    Hallo!

    Habe recht viel mit Moeller SPS zu tun.
    Richtig ist, dass die SUCOsoft 5.4 aktuell ist.
    Mit Codosys geht das nicht!

    Programmierkabel ist nur eine RS232 verbindung.
    Kommt an Rechner COM1 und linke Buchse an PS4.

    LE4-116DD1 kann nicht direkt angeschlossen werden.
    PS4-141 ist nicht lokal erweiterbar!
    EM4-101-DD1/2 kann über rechte Buchse an PS4
    dezentral verbunden werden.

    Bei Bedarf schick ich Pinbelegung.
    Wenn noch weiterhelfen kann,
    einfach wieder melden.

    mfG. Uwe Schröder
    Zitieren Zitieren Zusatzinformation  

  5. #5
    Registriert seit
    01.06.2005
    Beiträge
    75
    Danke
    10
    Erhielt 40 Danke für 17 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Uwe Schröder
    Hallo!

    Habe recht viel mit Moeller SPS zu tun.
    Richtig ist, dass die SUCOsoft 5.4 aktuell ist.
    Mit CoDeSys geht das nicht!
    Richtig. CoDeSys unterstützt die neue SPS-Generation "XControl", wird von Moeller als XSoft vertrieben.
    Schöne Grüße

    Roland Wagner
    3S-Smart Software Solutions GmbH
    Zitieren Zitieren Re: Zusatzinformation  

  6. #6
    Fritz ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.07.2004
    Beiträge
    42
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    @Uwe Schröder

    Bei Bedarf schick ich Pinbelegung.
    Wenn noch weiterhelfen kann,
    einfach wieder melden.
    Wenn ich darauf zurückgreifen dürfte wäre klasse ! Ein gestern probiertes Kabel (aus der Sammelkiste eines Bekannten) erwies sich als wohl defekt. Eh aus mehren Stücken verlängert bauts keine Verbindung auf da zwei Adern zudem undefinierbar in der Luft hängen. Die Stecker passen ....... ist aber keinerlei Elektronik sonst 'drin'. Im Prinzip scheints ein einfaches Nullmodemkabel - wobei ich bisher nur GND der Buchsen sicher identifizieren konnte.
    Danke, mfG Fritz

  7. #7
    Registriert seit
    31.12.2003
    Beiträge
    223
    Danke
    1
    Erhielt 32 Danke für 28 Beiträge

    Standard

    Hallo!

    Belegung des Programmierkabels ZB4-303-KB1

    PS4-XXX-MM1.....................PC:
    PRG-Schnittstelle.................COM-Schnittstelle
    (8pol. DIN-Stifte).................(9-pol. Buchse)

    5----------------------------------2
    2----------------------------------3
    3----------------------------------5
    _______________________1---I
    _______________________4---I gebrückt
    _______________________6---I

    _______________________7---I
    _______________________8---I gebrückt
    (Quelle: Moeller 03/02 AWB27-1184-D)

    mfG. Uwe Schröder
    Zitieren Zitieren Pinbelegung  

  8. #8
    Fritz ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.07.2004
    Beiträge
    42
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    @Uwe Schröder
    Merci, nun hat#s zumindest mit der contaction geklappt. Werde mal weiterprobieren
    mfG, Fritz

  9. #9
    Fritz ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.07.2004
    Beiträge
    42
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Einiges fand ich zwischenzeitlich raus. Was mir leider keiner sagen konnte ob das Gerät ohne Batterie auch läuft ?
    Die rote LED leuchtet weil keine Batterie drin ist - und denn leuchtet gleichzeitig die zweite rote LED weil wohl kein Programm in der Kiste ist ?
    Die Verbindung von der Demo Software sagt noch nicht viel - kann es an der fehlenden Batterie liegen ?
    mfg, Fritz
    ach so ... gibts da nur eine Sorte ? Fand: Batterie ZB4-600-BT1 im Katalog für 201-MM1

  10. #10
    Registriert seit
    31.12.2003
    Beiträge
    223
    Danke
    1
    Erhielt 32 Danke für 28 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo!

    Die Batterie ist für den Programmerhalt und die Uhrzeit notwendig.
    Ohne Batterie ist immer das Programm weg, wenn ausgeschaltet wird.
    Die Batterie ist eine normale Lithiumbatterie mit Drahtlötfahnen an den
    Enden, die man entsprechend kürzen müßte.
    Man kann aber auch bei Moeller kaufen.

    Mit der DEMO kann es sein, das kein Programmtransfer in dei SPS
    möglich ist.

    mfG. Uwe Schröder
    Zitieren Zitieren Batterieprobleme!?  

Ähnliche Themen

  1. moeller xc-cpu
    Von SnuppeDeluxe im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.08.2009, 17:30
  2. Moeller PS2 ????
    Von AndreasNeuhaus im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 17.01.2007, 08:02
  3. SPS von Moeller
    Von csommi im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.10.2005, 14:04
  4. Moeller SPS
    Von Heinz im Forum Stammtisch
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 18.04.2005, 22:40
  5. Moeller SPS PS4-151-MM1
    Von RadiTr im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.11.2004, 14:18

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •