    Hi Leute,
    bin noch ein Frischling in der Automatisierungstechnik und habe bisher lediglich mit der S7-300 relativ intensiv gearbeitet (in der Schule).
    Ich will mir demnächst eine Logo zulegen, und habe mir zum ankucken mal die
    Demo von LOGO!Soft Comfort installiert und schon ein bisschen damit rumgebastelt.
    Nun meine Frage: Wie kann ich hier einen RS-Speicher mit vorrangigem Setzen machen?
    Gibt es dafür einen Baustein, nur unter anderem Namen, fehlt der in der Demo oder geht das nicht (auf diese Weise) mit der LOGO?
    Die Frage ist aus reiner Neugier, ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen ^^
    MfG,
    Schaggel
    Zitieren Zitieren Siemens LOGO RS-Speicher  

  2. #2
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.335
    Danke
    932
    Erhielt 3.333 Danke für 2.691 Beiträge

    Standard

    Als fertigen Block gibt es nur das RS-Selbsthalterelais vorrangig Rücksetzen.
    Ein SR-Selbsthalterelais vorrangig Setzen muß man sich selbst bauen, z.B. so:
    Logo-RS_SR.gif

    Gruß
    Harald
    Zitieren Zitieren SR-Selbsthalterelais vorrangig Setzen  

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:

    schaggel (30.06.2010)

  4. #3
    Registriert seit
    28.04.2010
    Ort
    Gossersweiler-Stein
    Beiträge
    2
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Vielen Dank

  5. #4
    Registriert seit
    04.09.2006
    Beiträge
    36
    Danke
    1
    Erhielt 14 Danke für 10 Beiträge

    Standard

    Nimm ein Stromstoßrelais.
    Da kannst Du auswählen, was Vorrang haben soll.

  6. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Fux für den nützlichen Beitrag:

    PN/DP (30.06.2010),schaggel (30.06.2010)

  7. #5
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.335
    Danke
    932
    Erhielt 3.333 Danke für 2.691 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Fux Beitrag anzeigen
    Nimm ein Stromstoßrelais.
    Da kannst Du auswählen, was Vorrang haben soll.
    Genialer Tip!
    Ich hätte nicht vermutet, daß das "Stromstoßrelais" S- und R-Eingänge hat, deren Vorrang man wählen kann.
    Dann ist ja die in LOGO!Soft vorhandene Schaltfunktion "Selbsthalterelais" ab Serie 0BA4 überflüssig.

    Gruß
    Harald

  8. #6
    Registriert seit
    04.09.2006
    Beiträge
    36
    Danke
    1
    Erhielt 14 Danke für 10 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Stimmt eigentlich.
    Lediglich der Speicherbedarf ist beim Stromstoßrelais größer:
    Stromstoßrelais - 12 Byte
    Selbsthalterelais - 8 Byte

    Da das aber bei der LOGO! nur sekundär eine Rolle spielt kann man tatsächlich das Selbsthalterelais "vergessen".

    Gruß
    Fux

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 16.12.2008, 12:16
  2. Siemens Simatic S5-95U Speicher voll
    Von dolchen im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 05.06.2008, 21:59
  3. Alternativen zur Logo! wenn speicher nicht ausreicht
    Von godi im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 08.11.2007, 20:49
  4. Siemens - LOGO
    Von Andy_speedy im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 16.10.2007, 09:49
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 18.08.2004, 20:37

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •