LOGO Mit Logo Gerät in Abhängigkeit von zwei Temperaturen einschalten

P=U*I

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Ich arbeite neu mit einer Logo! Steuerung. Meine Aufgabe ist es ein Gerät ein/auszuschalten wenn eine Temperatur um 3°C tiefer ist als die andere. Es ist je ein Pt100 Fühler am AE1 und AE2 ansgeschlossen.
Ich habe schon in dievesen Foren gesucht aber keine Erklärung gefunden wie ich das machen soll. Danke für die Hilfe!
 
Zunächst mit 2 Analogverstärkern die AI als PT100-Eingang zu Grad Celsius skalieren
und dann mit einem Analogkomparator vergleichen. In den Parametern des Analogkomparators
dann die gewünschte On- und Off-Schaltschwelle (Differenz Ax-Ay) eintragen.

Das Skalieren der AI auf Grad Celsius kann man auch direkt im Analogkomparator machen,
wenn wie hier beide Eingänge gleich skaliert werden sollen. Das würde ich aber nicht tun.

Nun mußt Du nur noch überlegen, was Du mit "ein Gerät ein/ausschalten" meinst.

Die LOGO!Soft hat auch eine ausführliche Online-Hilfe zu jeder Schaltfunktion und eine
ausführlich erklärte Beispielanwendung für genau Deine Aufgabe, Stichwort: Heizungssteuerung.

Gruß
Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sollte doch nicht so schwer sein, mit 2 anaolgen Eingängen (Standard sind ja 8). Wertebereich kann man unter Einstellungen wählen (0-10V, 4-20mA). Wahrscheinlich musst du erstmal skalieren um Werte zu haben mit denen du arbeiten kannst. Da gibts nen Baustein der Analog-Arithmetik heisst, habe ich aber noch nicht mit gearbeitet. Dann die Differenz bilden und mit einem Vergleich(Analogkomperator) den Ausgang schalten. Für die Bausteine gibt es jeweils auch eine Online-Hilfe wie sie zu beschalten sind.

MfG MK
 
Zurück
Oben