Hallo!

Sollen kurzfristig eine Moeller XVC-101 updaten, also die Anlagensoftware, das ganze ohne Kabel.

Wie lässt sich das Idiotensicher über Compact-Flash bewerkstelligen, wenn eine neue Compact-Flash (64MB Media-Markt) verwendet wird. :roll:

Vom Programmierer bekommen wir die Softwaredaten.

Danke im Voraus.

Noch ein kleiner Nachtrag!

Muss ich original Compact-Flash Karten von Moeller nehmen oder kann ich auch die mittlerweile ausschliesslich in 64MB Version erhältlichen Karten vom Media-Markt nehmen?

Und was muss ich bezüglich Formatierung und Einsatz beachten?
 
Update

Hallo!

Wir setzen auch solche Moeller - Geräte ein.
Wir haben immer Software über Kabel gemacht.
Die Karten haben eine eigene Formatierung!
Bitte erst diese auf die Standardflasch bringen!

mfG. Uwe Schröder
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe mittlerweile die Anleitung und die Software vom Programmierer, er hat dies auch getestet (hoffe ich).

Er meint ich müsste die Daten nur auf die Compact Flash schieben und einen gewissen Ablauf ander XVC (hab grad nicht zur Hand) tätigen und das Ganze müsste laufen.

Die Formatierung spielt scheinbar eine grosse Rolle, er meinte, dass wenn man eine neue Karte kauft, wäre diese DOS formatiert und somit brauchbar.

Es dürfte nur keine Windows Formatierung durchgeführt werden, sonder man soll die Daten gleich so auf die Karte schreiben.

Bin ich mir nicht ganz sicher, laut Moeller sollen deren Karten nach einem Industriestandard verwendet werden. Die kleinste Karte beim Media-Markt für 15 Euro hat inzwischen auch 128MB, 32MB Karten sind dort scheinbar nicht mehr erhältlich.


Ein weiteres Ding wäre die bisher gelaufene Software auf eine weitere Compact-Flash zu sichern, um im Notfall wieder die alte Software wieder aufzuspielen. Hier wäre ich auch für Informationen dankbar.
 
Lösung!!!!

also das ganze funktioniert mit einer handelsüblichen CF.
ich habe mir eine 128MB CF vom hersteller HAMA beim media-markt geholt, ging einwandfrei.

hier mal noch die grobe beschreibung, um die daten CF-fähig zu machen, wobei ich es noch nicht selbst gemacht habe, dies hat der programmierer übernommen:

Vorbereitung übertragen des Programms auf die Steuerung:

folgende Dateien müssen auf eine Compact-Flash kopiert werden um ein Programm-Download zu ermöglichen:

HPT100.ini
Diese Datei steuert den Bootvorgang der Steuerung (ähnlich autoexec.bat)
xxx.bin
Die Binärdatei des Projekts, die vom Compiler der Xsoft erzeugt wird.
Texte.csv
Die Texte aus Texte.xls im csv-Format zur Übertragung in die Steuerung

evtl. (wenn andere als Standard-Fonts benötigt)

xxx16x12.csv
gr. Zeichen (16x12) eines Fonts im csv-Format
xxx8x6.csv
kl. Zeichen (8x6) eines Fonts im csv-Format


Aufbau der Datei „HPT100.ini“:

wenn nur Standard-Font benötigt:

;Das SPS Projekt
PLC_PRG=Demo.BIN
;
;Die CSV Dateien
DeleteOD=1
PLC_CSV1=Texte.CSV

Achtung : Datei-Name « Demo.bin » durch richtigen Namen ersetzen !

wenn andere als Standard-Font benötigt:

;Das SPS Projekt
PLC_PRG=Demo.BIN
;
;Die CSV Dateien
DeleteOD=1
PLC_CSV1=Texte.CSV
PLC_CSV2=Ceu8x6.CSV
PLC_CSV3=Ceu16x12.CSV

Achtung : Datei-Name « Demo.bin » durch richtigen Namen ersetzen !


Ablauf übertragen des Programms auf die Steuerung:

CF in Steuerung stecken und Spannungsversorgung einschalten. Programm, Texte und Fontdateien werden automatisch in die Steuerung geladen. Nach Aufforderung CF entfernen.
 