Modicon Quantum Speicherschutz aufheben

Black Scorpion

Level-1
Beiträge
82
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich sitze hier seit 8 Jahren mal wieder an einer Modicon Quantum 140 CPU 534 und würde ganz einfach nur die Software hochladen. Aber es kommt immer wieder die Meldung das der Speicherschutz aktiviert ist.

Ich hab schon alle Schalterstellungen ausprobiert. Habt ihr eine Ahnung wie das geht? Kann ja wohl nicht so schwer sein aber ich hab es schon Ewigkeiten nicht gemacht.

Wünsche allen noch einen schönen TAg.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Servus,
sorry bin viel unterwegs.

Also ich versuche das mit Concept2.6 einzuspielen, auch in dieser Software wurde das Projekt programmiert.

Kann es sein, da ich die Version auf dem Laptop noch nicht registriert habe, das die dann nicht den vollen Umfang zur Verfügung stellt. Sonst muss ich mir nämlich Software kaufen.....
 
Auf der CPU befindet sich ein Schlüsselschalter. Wenn dieser auf "mem Prt" steht werden Programmänderungen bei aktiver Steuerung verhindert

Sicherlich ist es auch von Vorteil wenn man mit dem richtigen Werkzeug rangeht, sprich keine Demo oder Testversion

Gruss Trajan
 
"Blöde Frage": kann man den Speicherschutz bei einer Quantum nur über den Schlüsselschalter verstellen, oder geht das auch über Concept selbst? Oder anders gefragt: wie kann es passieren, dass ich plötzlich die Meldung erhalte, eine Änderung nicht herunterladen zu können, weil der Speicherschutz aktiv sei, wenn ihn keiner aktiviert haben will, und ich vor wenigen Wochen noch auf die Steuerung gekommen bin?
Die einzige Änderung ist, dass der virtuelle PC, auf dem Concept läuft, auf einem anderen physikalischen Server zu Hause ist als vorher. - Und ich komme von dort auch weiterhin online auf die Steuerung, kann mir aktuelle Werte anzeigen lassen etc. Nur eben keine Änderung runterladen wegen dem Speicherschutz.

Viele Grüße

Michael
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Tja, manchmal ist es komisch. Wir haben zwei Quantum CPU 213 04 im Einsatz. Und die beiden schwarzen Schiebeschalter dieser CPUs haben wir nie verstellt. Sie standen auch bei beiden CPUs gleich: in der Position "mem prt". Die zugehörige LED hat aber nur bei einer der beiden CPUs geleuchtet, und in der Vergangenheit konnte ich auf beiden beliebig Änderungen vornehmen.
Heute hat an der fraglichen CPU die "mem prt"-LED geleuchtet... Ich habe daraufhin den Schiebeschalter in die Position "off" verschoben und komme jetzt wieder drauf. - Eigentlich wäre letzteres ja das normale, zu erwartende Verhalten. Wenn es aber bisher immer in der anderen Schalterstellung funktioniert hat und die LED nie geleuchtet hat, wird's halt ein bisschen komisch. Aber hin wie her: es funktioniert wieder...
 
Moin zusammen,
ich nehme die "Blöde Frage" nochmal auf.
Ich habe hier 4 SPSen; 2 davon 14043412A älteres Modell (11/2001, USA) ; 1 davon 14043412A neueres Modell (03/2002, USA) und 1 davon 14043412AR neueres Modell (??/??, France)
Der Unterschied: der Schlüsselschalter ist bei den älteren Modellen 3 Stellungen in 90° Grad angeordnet , bei den neueren SPSen 3 Stellungen in V-Stellung angeordnet.

Ich kann mich bei den ältern ankoppeln (Ich koppel mich über Modbus an.) und programmieren. Alles ok.
Bei den beiden neueren kommt die Fehlermeldung: Speicherschutz eingeschaltet: Laden nicht möglich.
Egal, welche Schalterstellung ich wähle; es funktioniert nicht. Auch den Schiebeschalter habe ich in allen möglichen Varianten versucht.
Kein Erfolg.
Hat noch jemand eine Idee??
Vielen Dank für die Hilfe.

Software: Concept 2.6 Xl SR2 auf virtueller Masschine.
 