Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 7 von 7

Thema: Füllstandsanzeige mit Logo 0BA6

  1. #1
    Registriert seit
    28.09.2007
    Beiträge
    30
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo zusammen,

    ich brauch mal wieder eure Hilfe. Ich möchte mit einer Logo 0BA6 einen Füllstand eines Wassertanks anzeigen. Der Füllstandsensor ist wie folgt eingestellt: Füllstand 0% = 4mA und 100% = 20mA.
    Wie kann ich mir diese Werte in der Logo Anzeigen lassen, und zwar so das sie auch stimmen. Natürlich verwende ich hierfür ein Logo Analog-Eingangsmodul. Irgend etwas wird auch auf dem Display angezeigt, aber ich bekomme nicht so hin das es mit der Anzeige auf dem Füllstandsensor übereinstimmt.

    Außerdem soll bei einem Schwellwert von <80% ein Alarm generiert werden, der sich ab 83% Füllstand wieder Quittieren lässt.

    Kann mir jemand weiterhelfen, oder vieleicht sogar einen Schaltplan zukommen lassen?

    Vilen Dank

    Gruß

    piffpaff
    Zitieren Zitieren Füllstandsanzeige mit Logo 0BA6  

  2. #2
    Registriert seit
    12.12.2006
    Ort
    Wehringen
    Beiträge
    1.471
    Danke
    248
    Erhielt 190 Danke für 155 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    hast du die Logo schon gekauft?
    Wenn nicht --> http://www.vega.com/de/3511.htm

    Ansonsten musst du den Meßwert "skalieren" (wie das bei der Logo geht weiß ih leider nicht), aber die Suche hier vielleicht

    Das andere Problem braucht einen "Schwellwertschalter" mit "Hysterese"


    MfG

  3. #3
    Registriert seit
    28.09.2007
    Beiträge
    30
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Klar hab ich die Logo schon auf meinem Schreibtisch stehen, und mit der soll das ganze auch ans laufen kommen.

    Das mit der Messwertskalierung ist ja genau mein Problem.

    Trotzdem Danke

  4. #4
    Registriert seit
    13.09.2010
    Beiträge
    113
    Danke
    0
    Erhielt 18 Danke für 18 Beiträge

    Standard

    Die Skalierung hängt von dem ab was Deine Anzeige anzeigen soll.
    Es könnte zum einen die Menge oder Füllhöhe angezeigt werden.
    Geometrie des Tanks? Im einfachsten Fall kannst Du einen Dreisatz drauf anwenden.

  5. #5
    Registriert seit
    19.06.2008
    Ort
    Ostalbkreis
    Beiträge
    3.140
    Danke
    201
    Erhielt 553 Danke für 498 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    in der Logo-Hilfe gibts was




    LG
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken

  6. #6
    Registriert seit
    14.01.2004
    Ort
    Hattorf
    Beiträge
    3.201
    Danke
    297
    Erhielt 311 Danke für 266 Beiträge

    Standard

    hallo,
    hier mal ein Beispiel.
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    mfg

    dietmar

    Nichts ist so beständig wie ein Provisorium.

  7. #7
    Registriert seit
    28.09.2007
    Beiträge
    30
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke für die Hilfe,

    jetzt hab ich es hin bekommen.


    Gruß

    piffpaff

Ähnliche Themen

  1. Siemens Logo 0BA6 NewsBox TD und AM2 AQ.. neu + ovp
    Von Nachbar im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 23.08.2009, 19:44
  2. Siemens Logo 0BA6 NewsBox TD und mehr... neu + ovp
    Von Nachbar im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10.08.2009, 19:50
  3. Siemens Logo 0BA6 NewsBox TD und mehr... neu + ovp
    Von Nachbar im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.08.2009, 17:18
  4. Siemens LOGO! 0BA6 Ausschaltverzörgerung pausieren
    Von bauersteuerungstechnik im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 24.01.2009, 14:45
  5. Füllstandsanzeige
    Von Murat im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.12.2008, 15:50

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •