Hallo und Guten Abend,

ich lese mittlerweile Handbücher, Flyer und Webseiten ohne Ende und ich finde einfach keine Antwort.

Ich versuche gerade einen kleine Übersicht für meinen Chef zu erstellen. Er möchte gerne wissen, in wie weit folgende Steuerungen einen Betriebsstundenzähler haben und was passiert, wenn man die Erweiterungsmodule um laufenden Betrieb abzieht, sprich laufen sie weiter, gehen sie in den STOP Mode oder was auch immer.

Siemens 1214C
Panasonic FP0
Omron CP1L

Ich habe wirklich schon viele Infos über alle diese Steuerungen gefunden, aber so banale Dinge wie "Betriebsstundenzähler" sind einfach in keinem Handbuch wirklich vorhanden.

Kann mir dabei jemand helfen!? Das wäre wirklich klasse. Ich danke euch ganz rechtherzlich im Vorraus.

Gruß
Sascha
 
Hallo,

Betriebsstundenzähler kann man denke ich, mit jeder der 3 programmieren(deswegen ist es ja einenSPS).
Was hast Du vor, mit den Hardwarespielchen(Baugruppe ziehen). Zumindest die Siemens geht auf STOP. Von möglichen Hardwardefekten abgesehen.
Die anderen beiden hab ich noch nicht in der Hand gehabt.

Wenn Du unbedingt Baugruppen im laufenden Betrieb trennen mußt, denk mal an ein Bussystem, was soetwas mit entsprechender Programmierung/Aufbau tolleriert. Profibus wäre z.B. möglich
thomas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen Thomas,

vielen Dank für deine Antworten. Naja, einen Betriebsstundenzähler zu programmieren ist klar. Mich hätte interessiert ob es direkt einen internen schon gibt. Aber okay... kein Ding. In den Hanbüchern steht definitiv (zumindest nachdem ich zig Handbücher gelesen habe) nichts drin.

Das Thema "Baugruppen" im laufenden Betrieb ziehen, war ne Frage von Kollegen. Ich konnte Sie nicht beantworten, also habe ich sie mal mit aufgenommen. Könnte ja z.B. sein, dass eine Baugruppe mal ausfällt und getauscht werden muss. Da hat sich, denke ich, die Frage gestellt, ob das Live möglich ist.

Hast mir aber schon mal sehr geholfen.
Vielen Dank.

Sascha
 
Guten Morgen Thomas,

Das Thema "Baugruppen" im laufenden Betrieb ziehen, war ne Frage von Kollegen. Ich konnte Sie nicht beantworten, also habe ich sie mal mit aufgenommen. Könnte ja z.B. sein, dass eine Baugruppe mal ausfällt und getauscht werden muss. Da hat sich, denke ich, die Frage gestellt, ob das Live möglich ist.

Hast mir aber schon mal sehr geholfen.
Vielen Dank.

Sascha

Wenn ein Baugruppenntausch bei laufender Steuerung möglich sein soll, muß zumindest Programmtechnisch sichergestellt sein, das die Maschiene keine unsichern Zustände annimmt( Endlagenschalter genau auf dieser Baugruppe ... ).
In meiner Lehrzeit vor gut 15 Jahren wollte mir ein Ausbilder mal an einer Schneider ??? SPS zeigen, das ein ziehen/stecken der Baugruppe unter Spannung möglich ist, und dabei die Baugruppe keinen Schaden nimmt. Die Baugruppe war anderer Meinung ... .

Thomas
 
Hallo

die Panasonic Steuerung kenne ich nicht. Von der CP1L und der 1200 ist mir so etwas nicht bekannt.
So weit ich weiß gibt es für die LOGO! Steuerung Bausteine.
Diese hat jemand für die S7-200 nachprogrammiert.
zu finden ist das auf "s7-200.net"
Den Bst. könnte man eventuell durch den 1200 Konverter wandeln lassen und mal schaun, was dabei heraus kommt. Aber keine Garantie, dass das funktioniert.

Und zum Thema Baugruppentausch:
Bei vielen Systemen ist das heute problemlos möglich. Voraussetzung ist aber einer stehender Rückwandbus. z.B. bei der ET200M mit aktiven Rückwandbusmodulen, der ET200S, den Omron SmartSlice IO, B&R X20 (bei deaktivierter Modulerkennung) und einigen anderen. Bei einigen gibt es nur die Beschränkung das nur 1 Modul gleichzeitig gezogen sein darf.
Deswegen ist dies bei der 1200 nicht möglich, da beim Ausbau eines Moduls der Bus unterbrochen wird.
Ich würde sagen, in der Klasse auch unüblich und nicht notwendig.
Das ganze hat auch einen Namen und wird als HotSwap bezeichnet

PS:
Die FX von Mitsubishi steckt das ziehen eines Moduls problemlos weg, aber auch nur weil sie den Ausgang schreibt, egal ob er vorhanden ist oder nicht.
Das könnte man schon fast Plug&Play nennen. :)

Grüße
mstar
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bei Allen-Bradley ControlLogix kannste im CentralChassis jegliche Baugruppen jederzeit unter Spannung ziehen und stecken, ohne dass die Baugruppen Schaden nehmen. Ebenso die dezentralen Point I/O's (ähnlich Siemens ET200S).

Obs die kleinere CompactLogix auch kann, entzieht sich meiner Kenntnis, wir verwenden nur die grosse Controllogix.

gruss, o.s.t.
 
Zuletzt bearbeitet:
Bei Allen-Bradley ControlLogix kannste im CentralChassis jegliche Baugruppen jederzeit unter Spannung ziehen und stecken, ohne dass die Baugruppen Schaden nehmen. Ebenso die dezentralen Point I/O's (ähnlich Siemens ET200S).

Obs die kleinere CompactLogix auch kann, entzieht sich meiner Kenntnis, wir verwenden nur die grosse Controllogix.

gruss, o.s.t.
Die der Controll Logixx ist in einem festen Chassis d.h der Rückwandbus erreicht alle Steckplätze egal ob leer oder belegt also ist dort ein Hot Swaping möglich bei der Controll Logixx ist es nicht möglich da du ein Modul nach dem anderen entfernen musst. zb. Der Aufbau CPU plus 5 Signalmodule und das erste soll getauscht werden, dann must du die restlichen vier vom Rückwandbus trennen um das ertse Modul zu tauschen.
Bei Et200 oder bei den Point I/O´s ist es kein thema und oft gewünschte funktion.
 