    Hallo,

    hat die Contollogix was vergleichbares zum Taktmerker bei Siemens?
    Oder muss man sich das geblinke selber bauen?

    Danke
    Zitieren Zitieren Controllogix - Taktmerker  

  2. #2
    Registriert seit
    27.11.2006
    Ort
    Ostschweiz
    Beiträge
    528
    Danke
    43
    Erhielt 86 Danke für 77 Beiträge

    Standard

    Ist mir nicht bekannt - habe sie immer selbst gebastelt.

    Evtl. geht es über zeitgesteuerte Tasks etwas eleganter, hatte aber bisher noch kein Bedürfnis, damit rumzuexperimentieren.

    gruss, o.s.t.

  3. #3
    Registriert seit
    11.07.2009
    Beiträge
    175
    Danke
    20
    Erhielt 34 Danke für 26 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    ich würde die Sekunden der SPS-Uhrzeit auswerten. Das niedrigste Bit der Sekunden blinkert im 1s-Takt u.s.w. .

    Gruß Frank

  4. #4
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.728
    Danke
    729
    Erhielt 1.161 Danke für 972 Beiträge

    Standard

    Hier ein Beispiel
    toggle.jpg

  5. #5
    Registriert seit
    12.05.2009
    Beiträge
    61
    Danke
    21
    Erhielt 14 Danke für 12 Beiträge

    Standard

    Danke euch,

    dann bleibe ich auch bei meinen selfmade Blinkern...

    Danke

  6. #6
    Registriert seit
    20.05.2010
    Beiträge
    9
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Einfach über den GSV Befehl die Prozessor Zeit in ein Array holen.
    Das Array mus vom Typ Dint[7] sein. Unter Class Name WALLCLOCKTIME auswählen und unter Attribute Name Date Time. Als Dest dann den angelegten Tag wählen. Diese Befel einfach irgendwo einbinden. In dem Array habt ihr dann alle möglichen Takt Bits.
    In [5].0 zum Beispiel die Sekunde.
    Zitieren Zitieren WallClockTime auslesen  

  7. #7
    Registriert seit
    15.10.2004
    Beiträge
    86
    Danke
    4
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hier ist ein Taktgeber als Addon

    Ein und Auszeiten sind in Millisekunden anzugeben


    Taktgeber.rar
    Rockwell Solution Provider

  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu BMLLER6758 für den nützlichen Beitrag:

    RogerSchw85 (10.06.2014)

Ähnliche Themen

  1. Taktmerker
    Von The Blue im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 03.02.2010, 21:27
  2. ControlLogix Arrays per OPC auslesen
    Von Alexo im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.12.2008, 11:52
  3. Producer Consumer Tags bei Controllogix
    Von AUDSUPERUSER im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.03.2008, 14:31
  4. TCP/IP Kopplung S7 und Controllogix
    Von RonOro im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 05.04.2006, 12:50
  5. Allen Bradley PLC 5 nach Controllogix
    Von marlob im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 06.05.2005, 21:24

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •