Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: Systemzeit Sync ILC 370 Phönix Contakt SPS

  1. #1
    Registriert seit
    01.12.2008
    Beiträge
    9
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo zusammen!Kann mir wer verraten wie ich bei einer ILC 370 die Systemzeit von extern (Visualisierung) umstellen kann? Die Systemvariable lässt sich ja nicht einfach überschreiben.Danke schon mal für die Hilfe
    Zitieren Zitieren Systemzeit Sync ILC 370 Phönix Contakt SPS  

  2. #2
    Registriert seit
    31.03.2007
    Beiträge
    36
    Danke
    0
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    mit einem CPU Dienst, kann man mit dem FB CPU_CONTROL zur CPU schicken.
    Hilfe des FBs fehlt, kann man aber die vom IB_Control verwenden. Der hat die gleichen Parameter.
    Hier der Dienst:
    CPU_Set_RTC_Request
    0296hex Dienstcode
    0006hex Parametercount
    xxxxhex Seconds
    xxxxhex Minutes
    xxxxhex Hours
    xxxxhex Day of month
    xxxxhex month
    xxxxhex year

  3. #3
    Registriert seit
    25.06.2008
    Ort
    Blomberg/Lippe
    Beiträge
    1.293
    Danke
    51
    Erhielt 130 Danke für 124 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich weiß jetzt nicht ob, dass das selbe ist wie von Marc. Aber kannst ja mal anschauen.
    http://www.oscat.de/community/index....ic,1040.0.html
    Gruß
    Mobi


    „Das Einfache kompliziert zu machen ist alltäglich. Das Komplizierte einfach zu machen –
    das ist Kreativität“ (Charles Mingus).

Ähnliche Themen

  1. Sync.-Nachricht in TwinCAT
    Von Dave86 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.04.2011, 16:47
  2. Uhrzeit Sync zwischen S7-300 und MP377
    Von Züttu im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 06.09.2010, 19:04
  3. 12pol. DC IN/SYNC - Buchse
    Von IBN_Christian im Forum Elektronik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.05.2007, 08:23
  4. Uhrzeit sync 315-2DP/PN ---> TP177B
    Von Merten1982 im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.05.2007, 10:15
  5. MP370 Active Sync...
    Von Jochen Kühner im Forum HMI
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 06.10.2004, 10:47

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •