Hallo zusammen!Kann mir wer verraten wie ich bei einer ILC 370 die Systemzeit von extern (Visualisierung) umstellen kann? Die Systemvariable lässt sich ja nicht einfach überschreiben.Danke schon mal für die Hilfe
Hallo,
mit einem CPU Dienst, kann man mit dem FB CPU_CONTROL zur CPU schicken.
Hilfe des FBs fehlt, kann man aber die vom IB_Control verwenden. Der hat die gleichen Parameter.
Hier der Dienst:
CPU_Set_RTC_Request
0296hex Dienstcode
0006hex Parametercount
xxxxhex Seconds
xxxxhex Minutes
xxxxhex Hours
xxxxhex Day of month
xxxxhex month
xxxxhex year