Hallo zusammen,

Ist es bei einer Allen+Bradley SPS möglich den Speicher zu reorganiesieren ?

Ich kenne das leider nur von Siemens.

Mein Problem ist das wir eien sehr zeitkritische anwendung haben, und nach einigen (allerdings auch wieder gelöschten) Programmänderungen
die Zykluszeit länger ist als vorher (alt 2ms, neu 7ms)
Meine Vermutung ist das der Speicher defragmentiert ist.
Hat jemand einen Rat ?

Danke euch
 
Von 2 auf 7 ist schon heftig, generell ist es aber tatsächlich so dass Online-Edits die Zykluszeit vergrößern. Abhilfe schafft in diesem Fall nur ein neuer Download des Programms.
 