    Hallo zusammen,

    ich arbeite gerade ein Programm einer PS306-Steuerung durch, welches nur noch in Papier-Form existiert. Ich schätze mal dass mit SUCOSOFT S30 prorgrammiert wurde?? Jedenfalls wäre mir nicht bekannt dass es softwaremäßig noch andere Möglichkeiten gibt, vllt irre ich mich auch..."Programmiersprache" ist FUP.

    Nun zur eigentlichen Frage:
    Der ursprüngliche Programmierer hat an der einen oder anderen Stelle Timer verwendet, bei denen mir aus der Logik heraus nicht eindeutig erschließt welche Timer-Funktion (also, Impuls, einschalt-, ausschaltverzögert....) sie nun wirklich übernehmen.

    Im mir vorliegenden Programm sieht das bei einer direkten Anweisung z.B. so aus:

    Q0.3--------------------------------T3 4.0

    Ich schätze mal das t=4s, ansonsten habe ich keinerlei weiteren Infos....

    Weiß jmd zufällig etwas über die Funktionsweise der bei der PS306 benutzbaren Timer? Oder gab es eventuell nur eine "Timer-Art" z.b. Ausschaltverzögert??? Reagieren die Timer auf Flanken oder muss das Eingangssignal die ganze Zeit anstehen?

    Ich hoffe jmd kann mir helfen.

    Danke!
    Zitieren Zitieren Timer PS306 Moeller  

  2. #2
    Registriert seit
    09.06.2007
    Beiträge
    398
    Danke
    25
    Erhielt 46 Danke für 44 Beiträge

    Standard

    Sucosoft S30 ist nach meiner Erinnerung noch nicht eindeutig.
    S30 S3 war für die kleinen und kannte nur einen Timer mit Einschaltverzögerung.

    Du bist dir sicher, dass es sich um eine PS 306 handelt?

  3. #3
    Registriert seit
    22.09.2006
    Beiträge
    7
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    KM-PS316 Timerbeschreibung in AWL.
    Viele Grüße rl.
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    • Dateityp: jpg a1.JPG (133,3 KB, 23x aufgerufen)
    • Dateityp: jpg a2.JPG (236,5 KB, 25x aufgerufen)
    • Dateityp: jpg a3.JPG (249,6 KB, 24x aufgerufen)

  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu e-vh für den nützlichen Beitrag:

    Ludewig (28.12.2010)

  5. #4
    BuggedBunny ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    27.12.2010
    Beiträge
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    @ Ludewig: Ja, es ist definitiv eine PS 306

    @ e-vh: Super, danke!! Das hilft mir erst mal weiter!
    Geändert von BuggedBunny (28.12.2010 um 07:58 Uhr)

  6. #5
    Registriert seit
    31.12.2003
    Beiträge
    223
    Danke
    1
    Erhielt 32 Danke für 28 Beiträge

    Standard

    Hallo!

    Man kann auch noch die Zeitbausteine:

    TR-0MS
    (Anzugverzögert Timer 0....63 in Millisenkunden)
    TR-0S
    (Anzugverzögert Timer 0....63 in Sekunden)

    Eingabe mit Vorhergehnde Leerzeile und
    Abschluß mit "Enter"

    TS als Abfallverzögert

    TP als Impuls

    mit feundlichen Grüssen Uwe
    Zitieren Zitieren Noch einen Hinweis  

  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Uwe Schröder für den nützlichen Beitrag:

    Ludewig (02.01.2011)

  8. #6
    Registriert seit
    09.06.2007
    Beiträge
    398
    Danke
    25
    Erhielt 46 Danke für 44 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich habe das gerade 'mal probiert.

    Die Software akzeptiert folgende Syntax:
    TRx-S
    TRx-MS

    Bei korrekter Eingabe erfolgt Umordnung in folgender Form

    Code:
    TR5  -S      (bzw. -MS)
    [ ]S:
    [ ]R:
    [ ]STOP:
    [w]I:
    [ ]EQ:
    [w]Q:
    TPx funktionierte ebenso, allerdings nur ohne Zeitparameter

    TS habe ich nicht ans Laufen gebracht. ??
    Nachtrag nach kurzer Spielerei: Es musste TFx-S oder TFx-MS eingegeben werden, dann funktioniert es wie TR!!

    Gibt es - mehr der Neugier halber - die oben genannte AWB noch irgendwo zum Download?
    Geändert von Ludewig (02.01.2011 um 20:57 Uhr) Grund: durch Spielen noch rausgekriegt

Ähnliche Themen

  1. Verkaufe SPS-Teile Klöckner Moeller PS306 usw.
    Von Oberfranke im Forum Suche - Biete
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.05.2011, 22:27
  2. Biete Klöckner Moeller PS306 DC-EE und DC
    Von Tap im Forum Suche - Biete
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.09.2010, 14:51
  3. Möller PS306
    Von Gartenbahner im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 04.02.2008, 19:55
  4. Moeller PS306 EEPROM-Modul EE1-PS3
    Von Tillix im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.07.2007, 18:44
  5. Möller PS306 / PS3
    Von Ploggi im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 24.11.2006, 15:51

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •