Timer PS306 Moeller

BuggedBunny

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich arbeite gerade ein Programm einer PS306-Steuerung durch, welches nur noch in Papier-Form existiert. Ich schätze mal dass mit SUCOSOFT S30 prorgrammiert wurde?? Jedenfalls wäre mir nicht bekannt dass es softwaremäßig noch andere Möglichkeiten gibt, vllt irre ich mich auch..."Programmiersprache" ist FUP.

Nun zur eigentlichen Frage:
Der ursprüngliche Programmierer hat an der einen oder anderen Stelle Timer verwendet, bei denen mir aus der Logik heraus nicht eindeutig erschließt welche Timer-Funktion (also, Impuls, einschalt-, ausschaltverzögert....) sie nun wirklich übernehmen.

Im mir vorliegenden Programm sieht das bei einer direkten Anweisung z.B. so aus:

Q0.3--------------------------------T3 4.0

Ich schätze mal das t=4s, ansonsten habe ich keinerlei weiteren Infos....

Weiß jmd zufällig etwas über die Funktionsweise der bei der PS306 benutzbaren Timer? Oder gab es eventuell nur eine "Timer-Art" z.b. Ausschaltverzögert??? Reagieren die Timer auf Flanken oder muss das Eingangssignal die ganze Zeit anstehen?

Ich hoffe jmd kann mir helfen.

Danke!
 
Sucosoft S30 ist nach meiner Erinnerung noch nicht eindeutig.
S30 S3 war für die kleinen und kannte nur einen Timer mit Einschaltverzögerung.

Du bist dir sicher, dass es sich um eine PS 306 handelt?
 
Noch einen Hinweis

Hallo!

Man kann auch noch die Zeitbausteine:

TR-0MS
(Anzugverzögert Timer 0....63 in Millisenkunden)
TR-0S
(Anzugverzögert Timer 0....63 in Sekunden)

Eingabe mit Vorhergehnde Leerzeile und
Abschluß mit "Enter"

TS als Abfallverzögert

TP als Impuls

mit feundlichen Grüssen Uwe
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe das gerade 'mal probiert.

Die Software akzeptiert folgende Syntax:
TRx-S
TRx-MS

Bei korrekter Eingabe erfolgt Umordnung in folgender Form

Code:
TR5  -S      (bzw. -MS)
[ ]S:
[ ]R:
[ ]STOP:
[w]I:
[ ]EQ:
[w]Q:
TPx funktionierte ebenso, allerdings nur ohne Zeitparameter

TS habe ich nicht ans Laufen gebracht. ??
Nachtrag nach kurzer Spielerei: Es musste TFx-S oder TFx-MS eingegeben werden, dann funktioniert es wie TR!!

Gibt es - mehr der Neugier halber - die oben genannte AWB noch irgendwo zum Download?
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben