Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: Abstandskontrolle per Logo programmieren

  1. #1
    Registriert seit
    01.10.2009
    Beiträge
    4
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Moin

    Also ich bin hier gerade am verzweifeln ^^
    sitze nun seit ca 2h an der Aufgabe mit absolut keinem Ergebniss
    Mein Problem:
    Auf einem Förderband werden Kegel transportiert. Dabei ist eine Lichtschranke angebracht, die beim durchqueren von jedem 2. Kegel ein Spritzsystem startet.
    Die Kegel haben einen Abstand von 500mm. Werden diese 500mm unterschritten soll die Anlage stoppen.
    Das Band läuft mit 0,2m/s.
    Quittiert wird durch aus- und wieder einschalten eines Taster S1


    Also das nur jeder 2. Kegel gefärbt werden soll passiert per Stromstoßschaltung.
    Den Abstand kann ich ja nur per Zeit überprüfen. Also das nur alle ~2,5s so ein Kegel über den Sensor fährt. Falls einer vor diesen 2,5s drüber fährt -> Anlagenstopp.
    Programmiert wird per LOGO!Soft Comfort. Welche Logo da genommen wird ist egal.
    Wiegesagt ich sitz da jetzt seit 2h drann und hab keine richtige Idee mehr wie es funktionieren soll

    Vllt kann mir ja noch jemand ein Denkanstoß geben ^^
    Zitieren Zitieren Abstandskontrolle per Logo programmieren  

  2. #2
    Registriert seit
    07.03.2007
    Ort
    am Kyffhäuser
    Beiträge
    400
    Danke
    120
    Erhielt 70 Danke für 55 Beiträge

    Standard

    ...... ich würde da etwas mit Taktgeber und Timern basteln.

    Frank

  3. #3
    Registriert seit
    01.09.2008
    Ort
    Berlin
    Beiträge
    172
    Danke
    51
    Erhielt 51 Danke für 44 Beiträge

    Standard

    Am besten du legst eine negative Flanke des Sensors auf eine Auschaltverzögerung (2,5s) und verknüpfst diese über ein "und" mit einer positiven Flanke des Sensors.
    Wenn die Ausschaltverzögerung noch auf "1" ist wärend die positive Flanke kommt wurde dein Abstand unterschritten.

  4. #4
    Registriert seit
    18.01.2011
    Beiträge
    26
    Danke
    12
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    probier es doch mit einem vor/rückwärtszähler und einer einschaltverzögerung

Ähnliche Themen

  1. Logo Testboard Programmieren!
    Von Tim H im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 29.10.2010, 17:55
  2. Motorpoti programmieren mit LOGO!
    Von olitheis im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.09.2010, 19:15
  3. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 16.12.2008, 12:16
  4. Logo Stromversorgung mit SNT statt Logo Power
    Von dibahh im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.06.2008, 23:18
  5. Hilfe - Mischanlage mit Logo programmieren
    Von Lexuspower im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.06.2008, 16:46

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •