Hallo kann mir jemand helfen wir ich am geschicktesten folgendes Problem lösen kann?.

Ich habe einen Motor, der von einem Frequenzumrichter gesteuert wird. Die Drehzahl muss steigen, bis ein bestimmter Wert erreicht wurde, und soll dann diesen Wert automatisch halten. Der erzeugte Wert des Motors wird von einem Analogsensor an die SPS zurückgeschickt.

(Um es genauer zu erklären, der Motor treibt ein Gebläse an welches einen bestimmten Überdruck erzeugen soll, dieser Druck soll dann gehalten werden, ein Drucksensor schickt den aktuellen Druck in einen Analogwert an die Steuerung. Denn Vorgabe Wert geb ich über ein Panel vor.)

Nun kommt hinschwerend noch hinzu das es keine Siemens SPS ist, mit der ich mich halbwegs auskenne, sondern eine Proface. Es ist ein Panel, wo eine SPS integriert ist, mit Digital EIN- AUSgängen sowie ANALOG EIN- AUSgänge. Kann mir jemand einen Ansatz schicken, wie ich es programmieren kann, es kann auch auf S7 Basis sein, muss es mir dann für PRoface umstricken.

Schon mal vielen Dank im Voraus
 
Hi

Der PID Regler klingt logisch, aber kann mir jemand irgendwie ein programmierbeispiel zeigen. Wie gesagt, ich bin totaler neuling wenn es um Proface geht! Ich weiß nicht wie ich den Analogen Ausgang ansteuern muss. Wäre euch für die hilfe echt dankbar !
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was hast du denn für einen Frequenzumrichter? Der sollte das doch evtl. selber können (abhängig vom Typ) Dann brauchst du nur den Sollwert von der Steuerung zum FU schicken.
 
Das ist ein Gebläße von Grundfoß. der Umrichter ist integriert. Der Hat nur einen analogen eingang für die frequenzvorgabe. Sonsnst keine schnittstellen
 
zur not könntest du auch den druckaufnehmer an den FU hängen und die strom-/spannungsgrenzen des eingangs so beschränken, dass der FU nur ein paat Hz um deinen Sollwert regelt, also diese grenzen sozusagen dein proportionalband ergeben.

edit: grundfos sagst du? der FU, den grundfos auf den pumpen verbaut, hat auch selbst nen PID. würde mich wundern, wenn dein gebläse den nicht hätte ..
 