    Hy!

    Bin gerade dabei in ein Jugendzentrum eine kleine SPS einzubauen, und würde die Steuerung gern über ein OP betreiben.

    Naja, aus kostengründen habe ich mich für eine Wago 750 Toplon entschieden mit TCP/IP (um sie mit ans intranet zu hängen) ansteuerung!

    Ich habe leider bei Wago direkt kein OP von Wago finden können!
    Rein theoretisch könnte ich ja per Profibus das Siemens OP mit meiner Wago verbinden, wenn ich den Wago Controller mit Profibus kaufen würde oder? hat jemand schlechte erfahrungen mit sowas?

    naja, hätte mal gern eure meinung dazu gehört, vielleicht wisst ihr ja was billigeres / besseres!!!!

    danke
    Zitieren Zitieren Gelöst: Wago 750 SPS mit Siemens OP koppeln??  

  2. "naja danke markus, aber dies beantwortet irgendwie nich meine frage "


  3. #2
    Registriert seit
    16.06.2003
    Ort
    88356 Ostrach
    Beiträge
    4.811
    Danke
    1.231
    Erhielt 1.101 Danke für 527 Beiträge

    Standard

    billiger und 100 ... sorry, - 98% kompatibler wären:

    1: siemens sps von ebay

    2: siemens kompatible sps von vipa

  4. #3
    Anonymous Gast

    Standard

    naja danke markus, aber dies beantwortet irgendwie nich meine frage

  5. #4
    Anonymous Gast

    Standard

    Hi,
    ich benutze viel und gerne den Wagocontroller 750-841. Als OP benutze ich ein ST-401 von Pro Face. Das ist ein kleines Touchpanel zu einem guten Preis. Die Anbindung erfolgt über eine serielle Klemme.

  6. #5
    Registriert seit
    30.01.2004
    Ort
    Erfurt
    Beiträge
    961
    Danke
    42
    Erhielt 109 Danke für 87 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    es gibt von WAGO Demoprogramme auf der Homepage, welche die Ankopplung diverser Displays (z.B. Beijer) über Modbus-Protokoll an die serielle Schnittstelle beschreiben.
    Dabei kann man die Prog.-Schnittstelle des Controlers (COM0) benutzen oder eine zusätzliche RS232-Klemme (COM1 ff).

    Bei mir hier liefs ganz gut (nach zwei Tagen probieren )

    Zusatzfrage: wo hat dein Lon-Controler eine TCP/IP-Schnittstelle?

    Peter

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 20.03.2017, 20:04
  2. Wago -Siemens Pro/Contra
    Von Rama83 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 07.10.2011, 15:35
  3. Siemens SoftPLC und Wago 750-841
    Von PhilippL im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 24.09.2010, 11:12
  4. WAGO <==> Siemens
    Von hank12 im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 15.06.2009, 14:39
  5. Zwei WAGO 750-841 koppeln?
    Von Ankou im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 30.08.2007, 18:18

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •