B&R PVI Security Key wird nicht erkannt

Jens_Ohm

Level-1
Beiträge
180
Reaktionspunkte
31
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,


ich habe da mal ein Problem mit dem PVI von B&R.
Wir haben eine Prozessdatenvisu die über OPC Daten aus der SPS (4P3040.01) liest und Speichert.
Die Version ist etwas älter und es wird noch ein PVI 2.3 installiert.
Ein Kunde hat sich einen anderen PC mit XP pro. besorgt und alles neu Installiert.
Jetzt trat aber das Problem auf, dass der PVI USB Sercurity Key nicht mehr erkannt wird.
Ich habe ein Update auf 2.6 veranlaßt und jetzt wir der S-Key in Intervallen von 2-4 Sekunden erkannt, dann wieder weg, wieder erkannt usw.
B&R konnte mir nicht weiterhelfen, empfahl nur ein Update auf 3.0.


Ich habe hier eine VM mit XP Pro. Serv. Pack3.
Ich konnte das Problem beim Kunden nicht nachstellen. Es funktioniert mit PVI 2.3 und 2.6 tadellos.
Wenn ich aber das 3.0 aufspiele incl. .Net3.5 wird auch bei mir der S-Key nicht mehr erkannt.
Hat jemand eine Tipp für mich?


Jetzt rief auch noch ein Kunde an bei dem alles seit ca. 1 ½ Jahren läuft. Plötzlich wurde auch bei ihm der Key nicht mehr erkannt, allerdings weiss ich noch keine Einzelheiten das muß keine Zusammenhang haben..


Merkwürdig.....
 
Problem gelöst

Das Problem wurde gelöst.
Es lag daran, das sich der Treiber für den Security-Key nicht richtig registriert hatte.
Zusammengefasst kann man wohl sagen:
Machst Du ein Update, deinstalliere lieber die ältere Version vorher, auch wenn es sonst immer funktioniert hat.



Grüße Jens
 
Zurück
Oben