    Hallo Miteinander,

    ich versuche seid 3 stunden auf eine b&R CP470 seriell zuzugreifen, bekomme es aber nicht hin .. ka warum.

    da ganze geht über einen USB - > seriell Adapter (vermute das problem)
    habe alle baudraten, paritätsbit etc durch ... bekomme aber keine verbindung zu stande ... selbst 3 verschiedene kabel verwendet (gekreuzt, 1:1 ..)..

    hat jemand erfahrung hiermit ?

    Version AutomationStudio is 3.XX

    danke ..
    Zitieren Zitieren Serielle Verbindung mit b&r CP470  

  2. #2
    Registriert seit
    12.04.2010
    Beiträge
    300
    Danke
    22
    Erhielt 54 Danke für 52 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    dazu einige Tipps.....

    - ist das eine leere CPU / Originalverpackt von B&R, dann ist normalerweise die IF = 57600, 8, e, 1, dann brauchst du nicht alles herumprobieren.

    - Kabel ist definitiv ausgekreuzt, brauchst du nichts probieren
    2 - 3
    3 - 2
    5 - 5
    genügt

    - falls schon ein Applikationsprogramm drauf ist könnte das die Schnittstelle belegen. Dann versuchst du vergebens den Verbindungsaufbau. Du kannst im Service-Mode die Verbindung aufzubauen versuchen.

    - kontrolliere mal ob der PC Zeichen ausgibt (siehe hier: http://www.sps-foren.de/showthread.p...ial#post281812)

    - Prüfe mal in der Systemsteuerung / COM Schnittstellen die USB zugewiesene Schnittstelle damit die Nummer sicher übereinstimmt und kein Rufzeichen dabei steht

    bg
    bb

  3. #3
    ghostbrain ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.02.2011
    Beiträge
    19
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    so nochmals mit deinen einstellungen getestet .. geht nicht, ich denke es liegt an dem USB adapter ... bekomme heute eine PC EX. karte auf seriell, werd euch danach mal ein paar infos da lassen, ob dies der fehler war ....

  4. #4
    Registriert seit
    10.12.2008
    Ort
    lower-autriche
    Beiträge
    143
    Danke
    9
    Erhielt 7 Danke für 7 Beiträge

    Standard

    die adapter sind meist das problem. da hilft am besten der treiber vom chipsatzhersteller.

    lg
    Der Fehler sitzt meistens vor dem Gerät.

  5. #5
    ghostbrain ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.02.2011
    Beiträge
    19
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    mit automation studio 2.7, ging es !!

    lag also nicht an dem adapter zur info ..

  6. #6
    Registriert seit
    12.04.2010
    Beiträge
    300
    Danke
    22
    Erhielt 54 Danke für 52 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    very strange!

    Hast du mit dem AS auch die PVI Version gewechselt ?

    Habe von so einem Fall noch nicht gehört dass die AS Version einmal seriell verbinden kann und eine andere Version nicht...

    bg
    bb

  7. #7
    ghostbrain ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.02.2011
    Beiträge
    19
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    nun läuft es auch mit V3.81 ...

    bei der installation von V3.XXX, muss man ein häckchen bei

    runtime [x]V2.40 setzen, der ist bei einer normalen installation nicht gesetzt
    geht alles ... thx !

Ähnliche Themen

  1. libnodave - serielle Verbindung trennen
    Von waschtl im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 23.12.2010, 09:08
  2. Wago 750-841 Serielle Kom
    Von SPSMann im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.11.2010, 16:20
  3. Serielle Schnittstelle
    Von Anonymous im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 05.02.2006, 16:20
  4. S7-200: Serielle Schnittstelle
    Von reini69 im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 24.11.2004, 16:59
  5. Serielle Schnittstelle
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 18.06.2004, 11:20

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •