Kleinsteuerungen mit 4..20mA-Input

sonnaby

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
irgendwie finde ich keine Kleinsteuerungen, die auch 4..20mA-Eingänge haben, immer kann man nur Spannungen messen. Hat da jemand Tipps?
Oder kennt jemand günstige Hutschienen-Module, 4..20mA-Eingänge haben und die ich z.B. mit rs485 oder rs232 oder ähnlich abfragen kann?
Vielen Dank!
 
Hallo,
irgendwie finde ich keine Kleinsteuerungen, die auch 4..20mA-Eingänge haben, immer kann man nur Spannungen messen. Hat da jemand Tipps?
Oder kennt jemand günstige Hutschienen-Module, 4..20mA-Eingänge haben und die ich z.B. mit rs485 oder rs232 oder ähnlich abfragen kann?
Vielen Dank!

Kommt auf deine Anforderungen an, die preisgünstigste Möglichkeit wäre es, die Spannung über einem 500Ohm Widerstand abzugreifen durch welchen der Strom fliest.
Thomas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
kleinsteuerung = LOGO! ? -> LOGO! AM2 AQ ERWEITERUNGSMODUL, SV: DC 24V, 2 AA, 0-10V, 0/4-20MA (6ED1055-1MM00-0BA1)
kleinsteuerung = easy ? -> Steuerrelaiserweiterung Analog EASY406-DC-ME
kleinsteuerung = s7-200 ? -> z.B. EM231 oder EM235 (auf die spezifikation achten!)
kleinsteuerung = s7-1200 ? -> z.B. SM1231 (6ES7231-4HD30-0XB0)
 
VL hat ja schon alles gesagt...
...kleine Korrektur zum LOGO!:

Das korrekte Modul wäre das LOGO! AM2 Erweiterungsmodul, SV/: DC 12/24V, 2 AE, 0 - 10V ODER 0/4 - 20mA mit der Bestellnummer:
6ED1055-1MA00-0BA0.

Gruß

Holger
 
VL hat ja schon alles gesagt...
...kleine Korrektur zum LOGO!:

Das korrekte Modul wäre das LOGO! AM2 Erweiterungsmodul, SV/: DC 12/24V, 2 AE, 0 - 10V ODER 0/4 - 20mA mit der Bestellnummer:
6ED1055-1MA00-0BA0.

Gruß

Holger

0BA0 ist zum 1.10.2010 abgekündigt ... nachfolgeprodukt ist 0BA1
 
zum Kern:
Du kannst mit beiden Varianten Arbeiten:
0/4 - 20mA (Logo, Easy, . . .)
oder 0-10V mit dem entsprechenden Widerstand paralell (500 Ohm) Logo, Easy, . . .
du musst dich nur entscheiden wieviele Eingänge du brauchst und was für dich günstiger ist.
 
Hallo,
irgendwie finde ich keine Kleinsteuerungen, die auch 4..20mA-Eingänge haben, immer kann man nur Spannungen messen. Hat da jemand Tipps?
Oder kennt jemand günstige Hutschienen-Module, 4..20mA-Eingänge haben und die ich z.B. mit rs485 oder rs232 oder ähnlich abfragen kann?
Vielen Dank!
Hallo sonnaby,
schau mal bei www.schneider-electric.com vorbei.
Stichwort Zelio Logic
Servus
giallo
 
Zurück
Oben