Onkel Dagobert
Level-3
- Beiträge
- 5.836
- Reaktionspunkte
- 1.455
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
Sicherheitsfunktionen mit der PNOZmulti von PILZ sind überhaupt kein Problem. Nun soll aber neben diesen Funktionen eine kleine Ablaufsteuerung mittels Schrittkette mit Automatik- und Tippfunktion realisiert werden. Jetzt fangen die Probleme an. Rücksetzen des Vorgängerschritts wird mit der Meldung "Unzulässige Schleifenbildung" abgewiesen. Mein Hauptproblem ist allerdings, dass ich scheinbar keine Impulse bilden kann.
Im PNOZmulti-Konfigurator wird das natürlich graphisch programmiert. Mein RI kommt nicht, woran kann das liegen? Ich habe den Eindruck, das Programm wird nicht zyklisch ausgeführt. Kann es sein, dass erst alle Zuweisungen gemacht werden und erst dann die Abfragen erfolgen, so dass das Programm also nicht unbedingt in der Reihenfolge abgearbeitet wird, wie es geschrieben ist? Im obigen Beispiel würde dann also der FLM_AURU gebildet werden, bevor er drei Zeilen weiter oben abgefragt wird? Ich hoffe, ich spinne und der Fehler liegt woanders :? .
Wie mache ich eine Flankenauswertung?
Gruss, Onkel
Software: V4.0.2
Hardware: V4.2
Sicherheitsfunktionen mit der PNOZmulti von PILZ sind überhaupt kein Problem. Nun soll aber neben diesen Funktionen eine kleine Ablaufsteuerung mittels Schrittkette mit Automatik- und Tippfunktion realisiert werden. Jetzt fangen die Probleme an. Rücksetzen des Vorgängerschritts wird mit der Meldung "Unzulässige Schleifenbildung" abgewiesen. Mein Hauptproblem ist allerdings, dass ich scheinbar keine Impulse bilden kann.
Code:
UN AURU
UN FLM_AURU
= RI
UN AURU
= FLM_AURU
Wie mache ich eine Flankenauswertung?
Gruss, Onkel
Software: V4.0.2
Hardware: V4.2