Guten Morgen Miteinander,

Ich habe einen Programmausdruck einer AEG-Steuerung erhalten und soll das Programm in eine S7-300 schreiben. Leider habe ich noch nie eine AEG-SPS gesehen und kann nicht alle Befehl deuten.:confused:
Wenn also jemand von euch so gütig wäre, sein Wissen mit mir zu teilen...

1. SMx
In der Symolik finde ich "SMx", "SMx.x", "SMBx", "SMWx" oder "SMD".
Ich nehme an das steht für SystemMerker???
Muss ich die irgendwie selbst beschreiben, die kommen im Programm
nämlich nur lesend vor.

2. Timer-Aufruf
Der Timer hat folgende Anschlüsse:
T-s: E0.0 Startsignal für Timer?
ZB: 100MS Laufzeit?
SW: K 100 ???
R: E0.1 Rücksetzen?

Wo sehe ich, ob der Timer Ein- oder Ausschaltverzögert,
Impulsverländernd, etc ist???

Bin für jeden Hinweis dankbar!!!

lg
jbloder
 
2. Timer-Aufruf
Der Timer hat folgende Anschlüsse:
T-s: E0.0 Startsignal für Timer?
ZB: 100MS Laufzeit?
SW: K 100 ???
R: E0.1 Rücksetzen?

Was ich noch weiss:
T-s: Startsignal
ZB: Zeitbasis (hier 100 ms)
SW: Zeitwert (K 100 = Konstante 100, ergibt also 100 * 100ms = 10s Zeitwert)
R: Rücksetzsignal

Es gibt nur Einschaltverzögerungen. Andere Arten von Zeitgliedern muss man sich damit selbst programmieren.

Gruss
HPE
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke,
diese Infos sind schon mal SEHR nützlich!!!

Jetzt wär da noch der Punkt mit den Systemmerkern:
Im Programm wird des öfteren ein "SM2 - Einschaltmerker" verwendet.
Wie muss man den in der S7 nachbilden?

Bitte um Infos!


lg
jbloder
 
Ich hab mal ein wenig gekramt und noch ein altes AEG-Programm gefunden. Da war eine ziemlich komplette Symbolik dabei. Den Bereich der Systemmerker habe ich in eine TXT-Datei gepackt. Vielleicht hilft Dir das schon weiter.

Gruss
HPE
 

Anhänge

  • SYSTEMMERKER.TXT
    118,1 KB · Aufrufe: 126
Bei dir heißt der SM2 "OB_Zeit_1 läuft".
In meiner Symbolik heißt er "Einschaltmerker".
In meinem Programm wird er haputsächlich für das Rücksetzen von FlipFlop-Merkern oder Timern verwendet.

Vielleicht ist der SM2 im ersten Zyklus nach CPU-Start gesetzt, und löscht somit beim CPU-Start Zeiten und Merker - könnte das stimmen???

Würde auch bedeuten, das die Merker, die von SM2 gelöscht werden, remanent sind!?!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
In der Anfangszeit der SPS war nicht sichergestellt, dass alle Merker beim Einschalten auf Status "0" waren.
Deshalb hat man sich einen Richtimpuls gebaut, der im 1. Zyklus alle Merker zurückgesetzt hat.
Sehr häufig fand man da auch die Variante, dass ein Ausgang auf einen Eingang geschaltet wurde, der diese Funktion dann wahrgenommen hat.
 
Hier mal ein paar Files die ic aus einem anderen Beitrag hier im Forum kopiert habe. Vielleicht helfen sie dir ja weiter.
 

Anhänge

  • AKL scan.pdf
    2,3 MB · Aufrufe: 100
  • A020 Vademekum scan.pdf
    618 KB · Aufrufe: 89
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielen Dank an alle für die tolle Unterstützung!

Ich habe jetzt noch eine kleine Feinheit bei den Timern entdeckt:
Einige Timer haben die Anschlüsse

- T-0
- ZB
- SW
- R

wieder andere haben

- T-s
- ZB
- SW
- R

oder

- 1 V
- ZB
- SW
- R

Anscheinend gibts doch auch andere Timer als Einschaltverzögerer!?!

Weiß das jemand von euch?

lg
jbloder
 
Tag zusammen,

@marlob
meines Wissens unterscheidet man zwischen DOLOG AKL ---> für A010/A020 SPS und zwischen DOLOG AKF ---> ging meines Wissens ab A120 los


Gruß
Thomas
 
Zuletzt bearbeitet:
Hi ich weiss ja nicht, ob es noch aktuell ist.
AEG kannte so ziemlich die gleichen Zeiten, die auch Step7 kennt.
Deine Beispiele sind :

T-0 = Einschaltverzögerung
T-S = speichernde Einschaltverzögerung
1^V = verlängerter Impuls

Die anderen Angaben von Dir sind die Parameter.

ZB = ZeitBasis (wenn 1000 = 1 Sekunde)
SW = Sollwert wenn ZB = 1000 und SW = 5, dann hast Du 5 Sekunden
R = Rückstellung wie bei jeder Zeit





Vielen Dank an alle für die tolle Unterstützung!

Ich habe jetzt noch eine kleine Feinheit bei den Timern entdeckt:
Einige Timer haben die Anschlüsse

- T-0
- ZB
- SW
- R

wieder andere haben

- T-s
- ZB
- SW
- R

oder

- 1 V
- ZB
- SW
- R

Anscheinend gibts doch auch andere Timer als Einschaltverzögerer!?!

Weiß das jemand von euch?

lg
jbloder
 
Besten Dank,
genau die Infos hab ich gebraucht :D

Wenn Du noch Fragen hast, kannst Du Dich gern melden. Ich habe in den letzten Jahren viel Zeit damit verbracht, AKF Programme nach Step7 zu konvertieren. Nun habe ich unsere Kunden fast alle durch. Jetzt Frage ich mich wohin ich jetzt die Step7 Programme portieren kann. Codesys? Vermutlich nicht.
 
Hallo,
ich bin neu hier im Forum und möchte gern um Hilfe bitten.Also ich soll einen AKL-Anwenderprogramm(AEG 350) in Step7(S7-1500) umschreiben.Ich habe aber keine Ahnung von AKL und möchte von daher ein Paar Hinweise oder Tipps bekommen wie ich vorgehen bzw. womit ich anfangen soll;).
Jede Hilfe nehme ich gerne an:).
 
Hallo,

was brauchst Du? Vielleicht krieg ich's ja noch zusammen.

AKF35 hat mit DOLOG AKF nicht allzuviel zu tun. AKF35 war seinerzeit die
Programmierumgebung für AEG A350 und später A250.
Hat mehr gemeinsam mit S5 als mit DOLOG.

mfg. Erdmann
 
Zurück
Oben