Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 43

Thema: AEG Modicon Dolog AKF

  1. #1
    Registriert seit
    17.03.2011
    Beiträge
    10
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Ausrufezeichen


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Guten Morgen Miteinander,

    Ich habe einen Programmausdruck einer AEG-Steuerung erhalten und soll das Programm in eine S7-300 schreiben. Leider habe ich noch nie eine AEG-SPS gesehen und kann nicht alle Befehl deuten.
    Wenn also jemand von euch so gütig wäre, sein Wissen mit mir zu teilen...

    1. SMx
    In der Symolik finde ich "SMx", "SMx.x", "SMBx", "SMWx" oder "SMD".
    Ich nehme an das steht für SystemMerker???
    Muss ich die irgendwie selbst beschreiben, die kommen im Programm
    nämlich nur lesend vor.

    2. Timer-Aufruf
    Der Timer hat folgende Anschlüsse:
    T-s: E0.0 Startsignal für Timer?
    ZB: 100MS Laufzeit?
    SW: K 100 ???
    R: E0.1 Rücksetzen?

    Wo sehe ich, ob der Timer Ein- oder Ausschaltverzögert,
    Impulsverländernd, etc ist???

    Bin für jeden Hinweis dankbar!!!

    lg
    jbloder
    Zitieren Zitieren AEG Modicon Dolog AKF  

  2. #2
    Registriert seit
    17.03.2008
    Beiträge
    103
    Danke
    4
    Erhielt 24 Danke für 23 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von jbloder Beitrag anzeigen

    2. Timer-Aufruf
    Der Timer hat folgende Anschlüsse:
    T-s: E0.0 Startsignal für Timer?
    ZB: 100MS Laufzeit?
    SW: K 100 ???
    R: E0.1 Rücksetzen?
    Was ich noch weiss:
    T-s: Startsignal
    ZB: Zeitbasis (hier 100 ms)
    SW: Zeitwert (K 100 = Konstante 100, ergibt also 100 * 100ms = 10s Zeitwert)
    R: Rücksetzsignal

    Es gibt nur Einschaltverzögerungen. Andere Arten von Zeitgliedern muss man sich damit selbst programmieren.

    Gruss
    HPE

  3. #3
    Avatar von jbloder
    jbloder ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    17.03.2011
    Beiträge
    10
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Danke,
    diese Infos sind schon mal SEHR nützlich!!!

    Jetzt wär da noch der Punkt mit den Systemmerkern:
    Im Programm wird des öfteren ein "SM2 - Einschaltmerker" verwendet.
    Wie muss man den in der S7 nachbilden?

    Bitte um Infos!


    lg
    jbloder

  4. #4
    Registriert seit
    17.03.2008
    Beiträge
    103
    Danke
    4
    Erhielt 24 Danke für 23 Beiträge

    Standard

    Ich hab mal ein wenig gekramt und noch ein altes AEG-Programm gefunden. Da war eine ziemlich komplette Symbolik dabei. Den Bereich der Systemmerker habe ich in eine TXT-Datei gepackt. Vielleicht hilft Dir das schon weiter.

    Gruss
    HPE
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien

  5. #5
    Avatar von jbloder
    jbloder ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    17.03.2011
    Beiträge
    10
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Bei dir heißt der SM2 "OB_Zeit_1 läuft".
    In meiner Symbolik heißt er "Einschaltmerker".
    In meinem Programm wird er haputsächlich für das Rücksetzen von FlipFlop-Merkern oder Timern verwendet.

    Vielleicht ist der SM2 im ersten Zyklus nach CPU-Start gesetzt, und löscht somit beim CPU-Start Zeiten und Merker - könnte das stimmen???

    Würde auch bedeuten, das die Merker, die von SM2 gelöscht werden, remanent sind!?!

  6. #6
    Registriert seit
    08.07.2007
    Ort
    Burbach
    Beiträge
    366
    Danke
    80
    Erhielt 34 Danke für 32 Beiträge

    Standard

    In der Anfangszeit der SPS war nicht sichergestellt, dass alle Merker beim Einschalten auf Status "0" waren.
    Deshalb hat man sich einen Richtimpuls gebaut, der im 1. Zyklus alle Merker zurückgesetzt hat.
    Sehr häufig fand man da auch die Variante, dass ein Ausgang auf einen Eingang geschaltet wurde, der diese Funktion dann wahrgenommen hat.
    Lieber Feste feiern, als feste arbeiten.

  7. #7
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.718
    Danke
    729
    Erhielt 1.158 Danke für 969 Beiträge

    Standard

    Hier mal ein paar Files die ic aus einem anderen Beitrag hier im Forum kopiert habe. Vielleicht helfen sie dir ja weiter.
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien

  8. #8
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.718
    Danke
    729
    Erhielt 1.158 Danke für 969 Beiträge

    Standard

    Hier noch ein Dokument
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien

  9. #9
    Avatar von jbloder
    jbloder ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    17.03.2011
    Beiträge
    10
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Vielen Dank an alle für die tolle Unterstützung!

    Ich habe jetzt noch eine kleine Feinheit bei den Timern entdeckt:
    Einige Timer haben die Anschlüsse

    - T-0
    - ZB
    - SW
    - R

    wieder andere haben

    - T-s
    - ZB
    - SW
    - R

    oder

    - 1 V
    - ZB
    - SW
    - R

    Anscheinend gibts doch auch andere Timer als Einschaltverzögerer!?!

    Weiß das jemand von euch?

    lg
    jbloder

  10. #10
    Registriert seit
    06.05.2005
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Tag zusammen,

    @marlob
    meines Wissens unterscheidet man zwischen DOLOG AKL ---> für A010/A020 SPS und zwischen DOLOG AKF ---> ging meines Wissens ab A120 los


    Gruß
    Thomas
    Geändert von Trgo (19.03.2011 um 14:17 Uhr)

Ähnliche Themen

  1. Dolog AKF12
    Von Anonymous im Forum Suche - Biete
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 12.12.2013, 18:39
  2. Programmiersoftware Dolog AKF 125 zu AEG Modicon A 120
    Von Johannes Ashur im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 11.11.2013, 22:31
  3. Dolog AKL A020 Plus
    Von goldfisch im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.03.2010, 01:22
  4. Software Dolog AKL für AEG A020
    Von Malu im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.11.2007, 18:49
  5. Dolog AkF/L
    Von gw-tuning im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.10.2007, 13:57

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •