Moin,
ich habe eine CPU von Rockwell Control-Logix Typ 1756-L61
und möchte von meinem Laptop das Projekt in die CPU laden.
Was für ein Kommunikationskabel braucht man dafür ?
Gruß und Danke
 
Auf die CPU ist ein serielle Schnittstelle.
Darauf kann man ein Nullmodem Kabel anschliessen. Auf der PC muss man dann in RSLinx eine DF1 Verbindung einrichten.
Die geschwindigheit auf die serielle Schnittstelle ist nicht sehr hoch.
Im normal fall hat man ein ethernet-Modul (-ENBT oder -EWEB) im ControlLogix Rack.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die geschwindigheit auf die serielle Schnittstelle ist nicht sehr hoch.
Im normal fall hat man ein ethernet-Modul (-ENBT oder -EWEB) im ControlLogix Rack.

Hallo Jesper, ich weiß nicht wie deine Erfahrung ist, aber nachdem man
so einem Modul eine feste Adresse gegeben hat (anstatt BOOTP) kommt
es ofters vor, dass diese feste Einstellung nach kurzer Zeit "vergessen"
wird. Kennst du dass auch?

Frank
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
...so einem Modul eine feste Adresse gegeben hat (anstatt BOOTP) kommt
es ofters vor, dass diese feste Einstellung nach kurzer Zeit "vergessen"
wird....
Wir verwenden CLX Steuerungen seit ca. 2002 und haben seither ca. 20 Systeme ausgeliefert. Dass Die ENET und die ENBT-Karten je einmal ihre von uns gegebene Adresse verloren haben, ist uns so nicht bekannt

gruss, o.s.t.
 
Die IP kann mit BootP bzw. RsLinx eingestellt werden, die IP kann aber auch im CLX Projekt hinterlegt sein wenn ich das richtig im Kopf habe, das könnte evtl. zum "Verändern" führen wenn die dort anders eingestellt ist.
 
Wir verwenden CLX Steuerungen seit ca. 2002 und haben seither ca. 20 Systeme ausgeliefert. Dass Die ENET und die ENBT-Karten je einmal ihre von uns gegebene Adresse verloren haben, ist uns so nicht bekannt

Die IP kann mit BootP bzw. RsLinx eingestellt werden, die IP kann aber auch im CLX Projekt hinterlegt sein wenn ich das richtig im Kopf habe, das könnte evtl. zum "Verändern" führen wenn die dort anders eingestellt ist.

man stellt typischer von BOOTP auf "feste IP" um muss zum Schluss das
Ethernetmodul dazu "überreden" das er diese feste IP speichert. Dazu
gibt es eine Schreibfunktion die bei ROCKWELL nicht wirklich eine vernünftige
Rückmeldung liefert, ob dieser Vorgang erfolgreich war.

Diese Vorgehensweise wurde von einem Kollegen von mir immer exakt
gleich ausgeführt. Bei einigen Köpfen war aber den dem Stromaus- und
wiederanschalten die Anzeige wieder zurück auf BOOTP gesprungen.

Das Menü für diese Funktion finde ich wirklich grottig.

Frank
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dann het dein Kollege nicht lange genug gewartet bevor er " Disable BootP" geklickt hat. Dann meldet der Bootserver aber auch nicht " Command sucsessful". Aber selbst wenn das über den Bootserver nicht funktioniert stellt man die Schnittstelle eben über´s RS-Links auf Statische IP
 