Hallo,

im Betrieb muss ich einen Schaltkasten verdrahten, der besteht aus einem Netzteil und einer WAGO Steuerung mit 5 x 750-469 (2 Kanal Analog Eingansklemme für Thermoelemente). Das Problem an der Sache ist ich soll mir überlegen was für Sicherheitseinrichtungen da noch rein müssen und ich hab leider keine Ahnung.

Weis jemand da eine Antwort drauf ?

dank im voraus

MFG

PS. Datenblatt siehe im ahang
 

Anhänge

  • d046900d.pdf
    127,6 KB · Aufrufe: 36
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hab meinem Meister Leitungsschutzschutschalter C2 auslöse Charakteristik vorgeschlagen, dann hat der nur Kritisch geguckt. Da muss auf jedenfall ein EIN/AUS schalter rein naja und ein RCD vielleicht

MFG
 
Zuletzt bearbeitet:
Hey,
wenn du die ganze UVT baust, ist das alles klar.
Ein Überstannungsschutz hast du vergessen.
Wenn die UVT jedoch ein anderer baut und dir Quasi ein Abgang zur Verfügung stellst brauchst du gar kein weiteren Schutz.
Da die Sicherheitseinrichtungen bereits in der UVT vorhanden ist.

Beispiel:
Sicherung B16A Abgang in der UVT,
bedeutet wenn du die SPS noch mab absichern möchtest musst du wegen der Selektivität ja MAXIMAL eine B6A Sicherung nehmen.
Da wir jedoch immer mit einen 5A Netzteil Arbeiten reicht das.
Oft müssen wir aber auch mit zwei Netzteilen oder einen 10A Netzteil arbeiten, daher fällt der Schutz oftmals dort sowieso weg.

Dein PDF zeigt die AI Karte,
zwischen der und deinen Fühlern brauchst du gar kein Schutz.
Bei einen Außenfühler wäre über einen Blitzschutz nachzudenken.
DEHN hat dort gute Überstpannungsschutz Elemente die, die Verbindung unterbrechen bei einer Überspannung die werden direkt nach der Hauseinführung gesetzt.

LG
 
hallo Hobby_Programmierer,

danke für die Antwort.
Hab heut morgen Eingangsseitig ein RCD B16 und Abgangsseitig nach dem Netzteil 24V 5A DC mit LS B4 abgesichert. Hat alles prima geklappt
DANKE

MFG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo Hobby_Programmierer,

danke für die Antwort.
Hab heut morgen Eingangsseitig ein RCD B16 und Abgangsseitig nach dem Netzteil 24V 5A DC mit LS B4 abgesichert. Hat alles prima geklappt
DANKE

MFG

Das kann gutgehen, muss aber nicht. :rolleyes:
Wenn es dumm läuft, regelt dein netzteil bei überstrom die Spannung runter, und den Strom hoch. :eek:
Dann löst deine Sicherung sogut wie nie aus.
Das Thema hatten wir hier aber schon zig mal, einfach mal die Forensuche benutzen. Stichworte: Netzteil, Sitop, Sicherung...

Gruß
Timo
 