    Hallo Leute,

    ich habe schon bei 2 Logos mit Transistorausgängen (6ED1052-2CC01-0BA6) folgendes Problem:
    direkt nach dem Anlegen der Versorgungsspannung haben die Ausgänge Q1 u. Q2. Gleichzeitig Kurz durchgschaltet.

    Hat jemand so etwas auch schon mal beobachtet ?
    Das Logo braucht ja ein paar sekunden bis es hochgelaufen ist, in dieser Zeit dürfen ja keine Ausgänge gesetzt werden.

    Gruß mapavo
    Zitieren Zitieren Problem mit LOGO  

  2. #2
    Registriert seit
    31.12.2003
    Beiträge
    223
    Danke
    1
    Erhielt 32 Danke für 28 Beiträge

    Standard

    Hallo!

    Ist in der Logo ein Programm?

    Könnte doch auch ein Programmfehler sein?

    Gruß Uwe
    Zitieren Zitieren Frage?  

  3. #3
    mapavo ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    04.02.2005
    Beiträge
    19
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ja in der Logo ist ein Programm.
    Von dieser Steuerung haben wir 10 Stück gebaut und bei 2 Steuerungen trat bisher das Problem auf.
    Das passiert aber direkt nach anlegen der Versorgungsspannung, da wird das Programm doch noch gar nicht bearbeitet oder ?

    Gruß mapavo

  4. #4
    Registriert seit
    31.12.2003
    Beiträge
    223
    Danke
    1
    Erhielt 32 Danke für 28 Beiträge

    Standard

    Hallo!

    Ab wann das Programm abgearbeitet wird lässt sich meist nicht so genau ermitteln.

    Ich dachte da mehr an Eingänge die auf "Null" abgefragt werden!
    Da ist z.B. ein Initiator angeschlossen.
    Der muß ja Intern auch erst "hochlaufen" und bringt am anfang ein "Nullsignal" ( oder sowas ähnliches)
    Also kein direkter Programmfehler!

    Vorschlag:
    1. Programm aus den betroffen LOGO löschen(vorher natürlich sichern)
    2. LOGO wieder einschalten und Ausgänge kontrollieren
    3. Wenn LOGO Ausgänge immer noch durchschalten-> LOGO defekt
    4. Wenn LOGO Ausgänge nicht mehr durchschalten -> Programm anschauen nach dem oben Angesprochen Thema

    mal Probieren und wieder melden

    Gruß Uwe
    Zitieren Zitieren Nur so eine Fehlermöglichkeit!  

  5. #5
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.204
    Danke
    926
    Erhielt 3.293 Danke für 2.662 Beiträge

    Standard

    6ED1052-2CC01-0BA6 = LOGO! 24Co, Logikmodul ohne Display

    Ein Blick in das zugehörige LOGO!-Gerätehandbuch (04/2011) Kapitel A.4 Technische Daten: LOGO! 24... Seite 336 verrät:
    1) Beim Einschalten der 24/24o, LOGO! 24C/24Co, LOGO! DM8 24 oder LOGO! DM16 24 wird das
    Signal 1 ca. 50 μs lang an die Digitalausgänge gesendet. Dies müssen Sie berücksichtigen, vor
    allem, wenn Sie mit Geräten arbeiten, die auf kurze Impulse reagieren.
    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  6. #6
    Registriert seit
    17.01.2010
    Beiträge
    197
    Danke
    81
    Erhielt 21 Danke für 20 Beiträge

    Unglücklich

    Das ist ja EASY! Muß der Endverbraucher nur wissen, sonst ist er selbst schuld!



  7. #7
    mapavo ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    04.02.2005
    Beiträge
    19
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Danke für die Antworten,

    ich denke 50µs sind etwas zu kurz um einen Schütz anziehen zu lassen.
    Das komische ist bei dem Gerät wo ich den Fehler gesucht habe ist er 2-3 mal hintereinander aufgetreten, dann hat es funktioniert bis ich das Gerät ein paar minuten ausgschaltet hatte.
    Naja die 2 Logos hat mir der Großhändler erst mal getauscht.
    Und bei der nächsten Serie nehme ich mal vorsichtshalber Relaisausgänge.

    Gruß Torsten

  8. #8
    Registriert seit
    31.12.2003
    Beiträge
    223
    Danke
    1
    Erhielt 32 Danke für 28 Beiträge

    Standard

    Hallo!

    Na das ist ja ein "Dicker Hund"!

    Auf sowas wäre ich nicht gekommen.

    Gerade Transistorausgänge hätte ich bevorzugt.
    Ein Relais geht auch irgendwann mal kaputt.

    Mit was man sich als Endkunde alles so Umherärgern muss......

    mfg Uwe
    Zitieren Zitieren Entschuldigung  

  9. #9
    Registriert seit
    05.05.2011
    Ort
    86633 Neuburg an der Donau
    Beiträge
    158
    Danke
    118
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge

    Standard

    hallo,
    ich ha auch ne logo (0ba1)und da ziehen die relais ausgänge am anfang auch immer ganzganzganzkurz an fallen dan aber wieder ab.
    als das liegt nicht an den transistoren sondern an der logo selbst
    (vielleicht tritt der fehler bei den neueren generationen nicht mehr auf keine ahnung.)
    mfg.
    sebastian
    Zitieren Zitieren relais  

  10. #10
    Registriert seit
    22.06.2011
    Beiträge
    13
    Danke
    1
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich glaube, dass die Alten Modelle eine sehr hohen Anlassstrom brauchen um hochzufahren. Dadurch baut sich ein Magnetfeld auf und Magnetisiert die Logo im Inneren. Folglich werden alle ausgänge für einen kurzen Zeitraum geschlossen.

    So meine logischste Theorie

  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu fischer08 für den nützlichen Beitrag:

    Leitmayr (22.06.2011)

Ähnliche Themen

  1. Siemans Logo Problem
    Von Marcus4281 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 19.10.2011, 19:40
  2. Logo!Soft Problem
    Von Saltguy im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.09.2011, 15:29
  3. Problem mit Logo
    Von chrisl im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 15.09.2009, 23:08
  4. Problem mit LOGO!
    Von Psyco im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 04.04.2008, 07:47
  5. Problem mit Logo!
    Von Error404 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 12.03.2008, 20:46

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •