    Hallo!

    Ich habe eine 12/24Rc Logo und eine PT100 Baugruppe, das PT 100 mit 2 leiterschaltung an der Baugruppe angeklemmt, es tut sich aber nichts! Das Pt100 ist i.O. (108 Ohm bei Zimmertemperatur) und das Programm funzt auch zumindest im Simulator!
    mfg andi

    Was nicht passt, wird passend gemacht!
    Zitieren Zitieren 2 Leiter PT100 aber keine Anzeige bei der Logo  

  2. #2
    thomas Gast

    Standard

    hi mrt,
    will dir nicht zu nahe treten , ist es aber dennoch möglich, daß du den pt nicht korrekt aufgelegt hast? standardmäßig würde ich sagen anschluß im 3 odr 4 leiter. im 2 leiter hab ich den pt100 bisher nur relativ selten gesehen.
    mfg thomas

  3. #3
    MRT ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    04.07.2005
    Beiträge
    817
    Danke
    54
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge

    Standard

    Hallo!

    Ein PT100 kann man nicht falsch anschliessen, ich hab den fehler schon gefunden, bei der LOGO 12/24Rc ist der AI1 und AI2 schon auf der Logo vergeben so ergibt sich auf der PT100 Baugruppe AI3 und AI4. Trotzdem danke!
    mfg andi

    Was nicht passt, wird passend gemacht!

  4. #4
    Registriert seit
    11.06.2005
    Beiträge
    144
    Danke
    1
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Servus,

    soweit ich weiß ist die PT100-Baugruppe doch für 3-Leiter Anschluß
    ausgelegt, oder irre ich mich da???

    http://www.sps-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=4409

    MfG Unreal

  5. #5
    Registriert seit
    12.07.2005
    Ort
    Bärlin
    Beiträge
    955
    Danke
    238
    Erhielt 150 Danke für 107 Beiträge

    Standard

    Dreileiteranschluß ist richtig, trotzdem kann natürlich auch ein Zweileiter-PT100 angeschlossen werden: PT100 an M+ und M- anschließen, Brücke von M+ nach IC!

  6. #6
    MRT ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    04.07.2005
    Beiträge
    817
    Danke
    54
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo!

    Obwohl die Brücke gar nicht notwendig ist!
    mfg andi

    Was nicht passt, wird passend gemacht!

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.09.2011, 15:28
  2. Keine Anzeige bei ALM
    Von TTT im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.02.2009, 08:18
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 30.01.2009, 10:11
  4. keine Anzeige von .wmf dateien
    Von Anonymous im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 23.03.2005, 17:29
  5. PT100 an LOGO!
    Von heiko im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.05.2004, 19:34

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •