Probleme mit Analogmodul - Micro Innovation I/O XN-GWBR

thuebi84

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

hab ein Problem und bin auf eure Seite gestoßen. Ich programmier beruflich Siemens und hab mich bisschen in CoDeSys eingearbeitet da ich das privat nutze.
Folgendes Problem:
Ich hab heute meine I/O Baugruppe in Betrieb genommen:

1. XN-GWBR
2. 32DI
3. 32DI
4. 32DO
5. 32DO
6. XN-2AI-PT/NI-2/3
7. XN-2AO-U

Die DIO funktionieren, nur hab ich das Problem das ich keine Werte vom analogen Modul bekomme. Ich hab im I/O Assistant alles konfiguriert, EDS Datei erzeugt, geladen, fertig. Es ist ein PT1000 angeschlossen. Das Modul blinkt und ich bekomm als Word nur den Wert 8500 angezeigt.
Folgendes steht in der Beschreibung:

Das Modul verfügt pro Kanal über folgende Diagnosedaten:
• Messwert-Bereichsfehler1)
Unterlaufdiagnose nur in den Temperaturmessbereichen
• Drahtbruch
• Kurzschluss
(nur bei Temperaturmessbereichen)2)
1) Schwelle: 1 % des positiven Messbereichsendwertes
2) Schwelle: 5 Ohm (Schleifenwiderstand)

RS232 Kabel zur Diagnose muss ich mir noch machen, aber hat vielleicht irgendjemand ne Ahnung, ich steh solangsam voll auf dem Schlauch.

Danke

Gruß
 
Fehler gefunden

Hab jetzt das Diagnosekabel direkt an die XION angeschlossen, anscheinend wurde der Wert für PT1000 beim erstellen der EDS Datei nicht übernommen.
Wert wurde direkt auf PT1000 gestellt, jetzt funktionierts.

Aber wie verarbeite ich den Wert im Programm,als DW? Geht aber nicht.
Es wird nur der Wert 8500 angezeigt und der ändert sich nicht. Hab auch jedes Bit einzeln angezeigt, da tut sich gar nichts, was mach ich falsch?

Gruß Thomas
 