    Hallo zusammen,

    hab ein Problem und bin auf eure Seite gestoßen. Ich programmier beruflich Siemens und hab mich bisschen in CoDeSys eingearbeitet da ich das privat nutze.
    Folgendes Problem:
    Ich hab heute meine I/O Baugruppe in Betrieb genommen:

    1. XN-GWBR
    2. 32DI
    3. 32DI
    4. 32DO
    5. 32DO
    6. XN-2AI-PT/NI-2/3
    7. XN-2AO-U

    Die DIO funktionieren, nur hab ich das Problem das ich keine Werte vom analogen Modul bekomme. Ich hab im I/O Assistant alles konfiguriert, EDS Datei erzeugt, geladen, fertig. Es ist ein PT1000 angeschlossen. Das Modul blinkt und ich bekomm als Word nur den Wert 8500 angezeigt.
    Folgendes steht in der Beschreibung:

    Das Modul verfügt pro Kanal über folgende Diagnosedaten:
    • Messwert-Bereichsfehler1)
    Unterlaufdiagnose nur in den Temperaturmessbereichen
    • Drahtbruch
    • Kurzschluss
    (nur bei Temperaturmessbereichen)2)
    1) Schwelle: 1 % des positiven Messbereichsendwertes
    2) Schwelle: 5 Ohm (Schleifenwiderstand)

    RS232 Kabel zur Diagnose muss ich mir noch machen, aber hat vielleicht irgendjemand ne Ahnung, ich steh solangsam voll auf dem Schlauch.

    Danke

    Gruß
    Zitieren Zitieren Probleme mit Analogmodul - Micro Innovation I/O XN-GWBR  

  2. #2
    Registriert seit
    31.12.2003
    Beiträge
    223
    Danke
    1
    Erhielt 32 Danke für 28 Beiträge

    Standard

    Hallo!

    Bitte den Anschluß des Pt100 überprüfen!

    Den Wert 8500 hab ich auch schon gehabt!


    mfg. Uwe
    Zitieren Zitieren Anschluß!!!  

  3. #3
    thuebi84 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    19.06.2011
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hab zwei PT1000 ausprobiert, auf beiden Kanälen, funktioniert immer noch nicht.

    Gruß
    Geändert von thuebi84 (22.06.2011 um 07:46 Uhr)

  4. #4
    thuebi84 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    19.06.2011
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hab jetzt das Diagnosekabel direkt an die XION angeschlossen, anscheinend wurde der Wert für PT1000 beim erstellen der EDS Datei nicht übernommen.
    Wert wurde direkt auf PT1000 gestellt, jetzt funktionierts.

    Aber wie verarbeite ich den Wert im Programm,als DW? Geht aber nicht.
    Es wird nur der Wert 8500 angezeigt und der ändert sich nicht. Hab auch jedes Bit einzeln angezeigt, da tut sich gar nichts, was mach ich falsch?

    Gruß Thomas
    Geändert von thuebi84 (13.07.2011 um 12:11 Uhr)
    Zitieren Zitieren Fehler gefunden  

Ähnliche Themen

  1. Gallileo von Micro Innovation
    Von litlegerman im Forum HMI
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 30.08.2011, 06:48
  2. Micro Innovation GS0 Panel
    Von Michael_E im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.05.2011, 20:46
  3. micro innovation system N
    Von cpu224 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.03.2008, 16:08
  4. HMI / PLC von Micro Innovation
    Von Nais im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.02.2008, 10:48
  5. Probleme mit Micro Memory Card
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 27.09.2004, 17:39

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •