Beckhoff und Wago

Mit Digitalen I/Os geht es. Bei analogen und sonder Klemmen (wie Schnittstellen, Zähler, etc.) meistens nicht :(
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

ich habe leider keine Antwort, aber eine ähnliche Frage. Vielleicht habt Ihr da ja schon Erfahrungen gesammelt. Und zwar habe ich die Oszilloskopklemme KL3362 von Beckhoff an den WAGO-Controller 750-842 angeschlossen. Daten kann ich einwandfrei auslesen, leider fehlt mir noch die Möglichkeit, auf die internen Register der Klemme zuzgreifen. Ich denke, das ist wohl auch ein generelles Problem, da cih auch nicht weiß, wie ich auf die Register von WAGO-Klemmen zugreifen kann. Bei WAGO und Beckhoff habe ich schon angerufen, die halten sich da wie schon vermutet sehr bedeckt.
Es waäre schön, wenn mir irgendjemand etwas dazu schreibn könnte.

Vielen Dank
Frank
 
Habe es hinbekommen

So, nachdem mir leider keiner helfen konnte, habe ich das jetzt doch ihnbekommen. Man kann per Hanshake über PAE und PAA mit den Klemmen kommunizieren. In der Beschreibung zur Oszilloskopklemme von Beckhoff kann man nachlesen, wie das genau funktioniert.
 
Hallo.

Habe das gleiche Problem.
Verwende an einem 841 Beckhoff PT100 Klemmen.
Diese haben aber leider das falsche Ausgabeformat.

Kannst Du mir helfen, wie ich über PAE, PAA die Klemme umkonfiguriere ??

Danke

Hendrik
 