Guten morgen,
ich verzweifle an einem HSC in der FC5A-C24R2X. Ich habe 1:1 nach Beispiel im Handbuch programmiert, der Vergleichsausgang kommt nicht. Im aktuellen Register IST-WERT Low-word zählt er tapfer von 0 bis 65535, erhöht dann das High-word um 1 und beginnt wieder bei 0. Die Hardwareeingänge vom Drehgeber (2-kanalig) sind also i.O.
Ich möchte aber dass er (laut Handbuch) von einem Vorgabewert 65000 bis 65535 (Überlauf setzt automatisch Vergleichsausgang -- laut Handbuch) zählt und dann den als Vergleichsausgang definierten Q0000 setzt. Dieser soll im weiteren Programm "langsamere Zähler" als Impuls bedienen. und anschliessend über das Register M8030 wieder zurückgesetzt werden.

Vielen Dank im Voraus!

der kub
 
Erledigt

fragt nich' warum, 1 Tag später klappte es OHNE irgendwelche Änderungen :confused:

Fakt: 1xIDEC reicht mir. Steuerung mag nett und OK sein, das Programmiertool ist eine reine Katastrophe, verglichen mit Siemens und/oder Rockwell.

Eine Micro1000 (6DE/2RA/2TA) kostet mich die Hälfte einer SmartRelay/Logo und damit hab' ich 25 Jahre Erfahrung. Kundenwunsch hin oder her.

Thema closed!
 