Hallo Gemeinde,

ich habe von einem Kunden ein Jetter-Programm bekommen.
Habe es mit SYMPAS geöffnet, ein Listing gemacht, dieses ausgedruckt und schreibe mir gerade dahinter was passieren soll.

Nun bin ich auf Zeilen gestoßen, bei denen ich nicht weiß, was sie bedeuten sollen.

Ich hoffe Ihr könnt mit weiterhelfen.

Die Zeilen sehen wie folgt aus.

Code:
SOBALD
   (
   REG 109 
   #
   REG 108
   )
   BIT_SETZ[Reg=12100, Bit=0]
   MERKER 11
   NICHT
   REGNULL108
DANN
   ...

Was für eine Verknüpfung ist das "#" Zeichen Zwischen REG 109 und REG 108? Im Handbuch ist das Zeichen leider nicht erklärt. :-(
 
Vergleichsoperator "ungleich"

Dieser Task wartet dort solange bis die beiden Register 108,109 ungleich sind
UND
das Bit0 in R12100 gesetzt ist (AchsStatusRegister)
UND
Merker 11 gesetzt ist
UND
Register 108 ungleich Null ist
 
Zurück