Problem bei NAiS FP1-C14

bricktop

Level-1
Beiträge
11
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute

ich habe bei mir eine NAiS (Matsushita) FP1-C14 stehen. Aber ich verstehe folgendes nicht:
Wenn ich (per KOP-Programmierung) die Output-Anschlüsse aktiv habe so zeigt mein Multimeter einen Sprung nach 0V. Der Widerstand beträgt in diesem Zustand 4,5 kOhm. Vorher im nicht aktiven Zustand immer etwas über 130mV (kein fester Wert) und O.L (unendlicher Widerstand).
Aber sollte dort bei "aktiv" nicht ein bekannter Pegel wie 5V oder 24V anliegen? Wie soll man sonst damit arbeiten? Auf dem Gerät steht noch "Output: Tr. NPN" open kollektor
Im Handbuch steht absolut nix, und ich habe mehrere Handbücher von den Geräten.

Hoffe es kann jemand helfen.

Danke
bricktop
 
bei NPN wird bekanntlich nach Masse geschaltet. Du mußt also Dein Multimeter zwischen +24 Volt und den Ausgang hängen (Deine Last natürlich ebenso).
 
Zurück
Oben