    Hallo Leute

    ich habe bei mir eine NAiS (Matsushita) FP1-C14 stehen. Aber ich verstehe folgendes nicht:
    Wenn ich (per KOP-Programmierung) die Output-Anschlüsse aktiv habe so zeigt mein Multimeter einen Sprung nach 0V. Der Widerstand beträgt in diesem Zustand 4,5 kOhm. Vorher im nicht aktiven Zustand immer etwas über 130mV (kein fester Wert) und O.L (unendlicher Widerstand).
    Aber sollte dort bei "aktiv" nicht ein bekannter Pegel wie 5V oder 24V anliegen? Wie soll man sonst damit arbeiten? Auf dem Gerät steht noch "Output: Tr. NPN" open kollektor
    Im Handbuch steht absolut nix, und ich habe mehrere Handbücher von den Geräten.

    Hoffe es kann jemand helfen.

    Danke
    bricktop
    Zitieren Zitieren Problem bei NAiS FP1-C14  

  2. #2
    Registriert seit
    11.07.2004
    Beiträge
    1.597
    Danke
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge

    Standard

    bei NPN wird bekanntlich nach Masse geschaltet. Du mußt also Dein Multimeter zwischen +24 Volt und den Ausgang hängen (Deine Last natürlich ebenso).

  3. #3
    bricktop ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    17.11.2003
    Beiträge
    11
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    ok, das hat gestimmt, vielen Dank! So eine funktionsweise hab ich aber noch nicht vorher gesehen.
    tschau

Ähnliche Themen

  1. NAiS FP1-C14 - Unterlagen Programmierung
    Von Lichtbogen im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.08.2010, 06:56
  2. NAIS SOftware Problem
    Von saxony_devil im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.06.2010, 22:36
  3. Matsushita NAiS FP1 -C 14
    Von BäckereiSchütz im Forum Stammtisch
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 30.08.2009, 23:14
  4. Matsushita NAiS FP1 -C 14
    Von BäckereiSchütz im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18.08.2009, 19:22
  5. Problemlösung mit NAIS FP0
    Von bORG im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 13.10.2008, 00:29

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •