    Hi, hoffe ihr könnt mir einen Ansatz zu meiner Problemstellung liefern.
    Ich habe hier eine Wago 750-370 PN IO liegen und möchte die Ein- und Ausgänge über meinen Rechner auslesen bzw. beschreiben. Verwalten wollte ich diese über Visual C# 2010 und frage mich ob dies so ohne weiteres möglich ist? Brauch ich spezielle Kommunikationssoftware oder wie kann ich die Verbindung und den Datenaustausch realisieren?

    MFG
    Zitieren Zitieren Wago 750-370  

  2. #2
    Registriert seit
    14.06.2011
    Ort
    Hansastrasse 27, 32423 Minden
    Beiträge
    109
    Danke
    9
    Erhielt 37 Danke für 25 Beiträge

    Standard

    Hallo JustThinkable,

    das wird so leider nichts werden. Um Kontakt zu unserem 750-370 aufnehmen zu können, benötigst Du einen Profinet-Master also eine explizite Hardware für Deinen PC. Über diese könntest Du dann - eine entsprechende API voraussgesetzt - mit dem Profinet IO Device 750-370 kommunizieren.

    Wenn es nur darum geht, Daten von einer I/O-Station in einen PC zu bekommen bzw. von hier wieder zur I/O-Station zu senden, empfehlen wir Dir z.B. den 750-352. Dieser "spricht" Modbus/TCP. Dieses Protokoll ist sehr einfach zu implementieren, da es dafür auch z.B. freie Software bzw. Sourcecodes im Netz gibt.
    Ihr/Euer

    WAGO Support Team
    WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
    http://www.wago.com

    mailto:support@wago.com
    phone: +49 (0) 571 887 - 555

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu WAGO für den nützlichen Beitrag:

    JustThinkable (04.08.2011)

  4. #3
    JustThinkable ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    02.08.2011
    Beiträge
    2
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Vielen Dank für die prompte Antwort. Hat vielleicht jemand einen Tipp welche PC Hardware da in Frage kommt? Ein externe Profinet Master für den PC (falls es sowas gibt) würde für Testzwecke Sinn machen (arbeite nämlich am Laptop) bevor ich das ganze dann im richtigen System nutze. Ansonsten intern, sprich also wahrscheinlich PCI? Gibts da Hardware die besonders empfehlenswert ist zwecks Einbindung in z.B. .NET/C#?

    MFG

    P.S.: Es ist durchaus möglich das ich mehrere Profinet Geräte über den PC ansprechen muss (z.B. SEW FU). Würd mir echt helfen wenn sich jemand in dem Gebiet auskennt.
    Geändert von JustThinkable (04.08.2011 um 09:25 Uhr)

Ähnliche Themen

  1. Wago 750-303
    Von Heinz im Forum Feldbusse
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.09.2010, 12:03
  2. Wago io pro 32
    Von Marcel1989 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 07.05.2009, 15:30
  3. Wago M-Bus. lib
    Von wero im Forum Feldbusse
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 22.07.2008, 17:17
  4. Mit Wago OPC-Server eine Wago 750-481 auslesen?
    Von Reto Hasler im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 26.06.2008, 10:02
  5. WAGO I/O 750-842
    Von wagotester im Forum Feldbusse
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.07.2004, 01:42

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •