Hi, hoffe ihr könnt mir einen Ansatz zu meiner Problemstellung liefern.
Ich habe hier eine Wago 750-370 PN IO liegen und möchte die Ein- und Ausgänge über meinen Rechner auslesen bzw. beschreiben. Verwalten wollte ich diese über Visual C# 2010 und frage mich ob dies so ohne weiteres möglich ist? Brauch ich spezielle Kommunikationssoftware oder wie kann ich die Verbindung und den Datenaustausch realisieren?

MFG
 
Hallo JustThinkable,

das wird so leider nichts werden. Um Kontakt zu unserem 750-370 aufnehmen zu können, benötigst Du einen Profinet-Master also eine explizite Hardware für Deinen PC. Über diese könntest Du dann - eine entsprechende API voraussgesetzt - mit dem Profinet IO Device 750-370 kommunizieren.

Wenn es nur darum geht, Daten von einer I/O-Station in einen PC zu bekommen bzw. von hier wieder zur I/O-Station zu senden, empfehlen wir Dir z.B. den 750-352. Dieser "spricht" Modbus/TCP. Dieses Protokoll ist sehr einfach zu implementieren, da es dafür auch z.B. freie Software bzw. Sourcecodes im Netz gibt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielen Dank für die prompte Antwort. Hat vielleicht jemand einen Tipp welche PC Hardware da in Frage kommt? Ein externe Profinet Master für den PC (falls es sowas gibt) würde für Testzwecke Sinn machen (arbeite nämlich am Laptop) bevor ich das ganze dann im richtigen System nutze. Ansonsten intern, sprich also wahrscheinlich PCI? Gibts da Hardware die besonders empfehlenswert ist zwecks Einbindung in z.B. .NET/C#?

MFG

P.S.: Es ist durchaus möglich das ich mehrere Profinet Geräte über den PC ansprechen muss (z.B. SEW FU). Würd mir echt helfen wenn sich jemand in dem Gebiet auskennt.
 