    Hallo,

    ich habe ein kl. Problem bei der Programierung einer Siemens Logo Steuerung.

    Folgender Fall: Ich möchte mit der Loge eine Weichensteuerung für ein Transportband realisieren. Ein ankommendes Band, und 2 abgehende Bänder. Die Ansteuerung für die Bänder habe ich bereits fertig. Meine Idee zu der Weiche: Ich wollte eine Photozelle über der Weiche Platzieren, und mit hilfe der Logo so programmieren, das die Weiche nach jedem 2. Paket schaltet. Also 2 pack links 2 pack rechts usw. Ich scheitere am Rücksetzeingang vom Zähler.

    Vielleicht kann mir von Euch jemand einen Tipp geben, da ich was das programmieren angeht noch in den Kinderschuhen stecke.

    besten Dank
    Zitieren Zitieren Siemans Logo Problem  

  2. #2
    Registriert seit
    30.04.2009
    Ort
    Nord-Hessen
    Beiträge
    150
    Danke
    13
    Erhielt 14 Danke für 10 Beiträge

    Standard

    Mit einer positivien Flanke zählst Du einen Zähler hoch.
    Ist dieser bei zwei schaltest du die Weiche um, und setzt den Zähler wieder zurück.
    Gruß
    Torsten

    "Der Computer rechnet mit allem - nur nicht mit seinem Besitzer." Dieter Hildebrandt

  3. #3
    Registriert seit
    30.04.2009
    Ort
    Nord-Hessen
    Beiträge
    150
    Danke
    13
    Erhielt 14 Danke für 10 Beiträge

    Standard

    positiv meinte ich
    Gruß
    Torsten

    "Der Computer rechnet mit allem - nur nicht mit seinem Besitzer." Dieter Hildebrandt

  4. #4
    Marcus4281 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    30.09.2011
    Beiträge
    6
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von LarsVader Beitrag anzeigen
    Mit einer positivien Flanke zählst Du einen Zähler hoch.
    Ist dieser bei zwei schaltest du die Weiche um, und setzt den Zähler wieder zurück.
    Das ist ein guter Tipp, sobald ich den Zähler aber zurücksetzte, fährt die Weiche wieder in die 1. Position und lässt keine Pakete in Position 2 durch. werde das Rücksetzen mal mit 2 kontakten an den pneumatischen Pusher probieren die ich dann parallel in die Logo einbinden werde.

  5. #5
    Registriert seit
    30.04.2009
    Ort
    Nord-Hessen
    Beiträge
    150
    Danke
    13
    Erhielt 14 Danke für 10 Beiträge

    Standard

    Naja, ich weiß ja nicht wie Du deine Weiche ansteuerst und wie dein Programm aussieht. Da bräuchte es jetzt von deiner Seite mehr Info.
    Gibts Positionsabfragen für die Weichenstellung oder nicht etc......
    Gruß
    Torsten

    "Der Computer rechnet mit allem - nur nicht mit seinem Besitzer." Dieter Hildebrandt

  6. #6
    Marcus4281 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    30.09.2011
    Beiträge
    6
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von LarsVader Beitrag anzeigen
    Naja, ich weiß ja nicht wie Du deine Weiche ansteuerst und wie dein Programm aussieht. Da bräuchte es jetzt von deiner Seite mehr Info.
    Gibts Positionsabfragen für die Weichenstellung oder nicht etc......
    Gerne, und danke für deine Unterstützung. Als Positionsabfrage möchte ich 2 Kontakte in den Pusher einsetzen. Einen für Position Weiche links, und einen für Position Weiche Rechts.

  7. #7
    Registriert seit
    30.04.2009
    Ort
    Nord-Hessen
    Beiträge
    150
    Danke
    13
    Erhielt 14 Danke für 10 Beiträge

    Standard

    Und wenn dein Zählwert erreicht ist und die Weiche steht links......................

    So sollte es doch klappen.
    Gruß
    Torsten

    "Der Computer rechnet mit allem - nur nicht mit seinem Besitzer." Dieter Hildebrandt

  8. #8
    Marcus4281 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    30.09.2011
    Beiträge
    6
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von LarsVader Beitrag anzeigen
    Und wenn dein Zählwert erreicht ist und die Weiche steht links......................

    So sollte es doch klappen.
    Wie gesagt, sobald ich zurück setzte, schaltet die Weiche wieder um! das möchte nicht in meine Kopf rein.

  9. #9
    Marcus4281 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    30.09.2011
    Beiträge
    6
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von LarsVader Beitrag anzeigen
    Und wenn dein Zählwert erreicht ist und die Weiche steht links......................

    So sollte es doch klappen.

    Anbei ein Foto der Schaltung
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken

  10. #10
    Registriert seit
    12.07.2005
    Ort
    Bärlin
    Beiträge
    955
    Danke
    238
    Erhielt 150 Danke für 107 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Nimm einen zweiten Zähler, den Zähleingang parallel zum ersten Zähler. Parameter "on" auf 4 setzen, mit dem Ausgang gehst Du über einen Merker auf die Reset-Eingänge beider Zähler. Jetzt sollte bei 2 Werkstücken Dein erster Zähler die Weiche umschalten; nach 4 Werkstücken setzt der zweite Zähler beide Zähler zurück und die Weiche schaltet zurück in die Ausgangsposition

    Gruß

    Holger

Ähnliche Themen

  1. Problem mit LOGO
    Von mapavo im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 26.06.2011, 21:32
  2. Siemans Simatic PG740
    Von AJS im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.02.2010, 14:44
  3. Problem mit Logo
    Von chrisl im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 15.09.2009, 23:08
  4. Problem mit LOGO!
    Von Psyco im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 04.04.2008, 07:47
  5. Problem mit Logo!
    Von Error404 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 12.03.2008, 20:46

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •