    Hallo,

    eine Omron CPU Sysmac CQM1 CPU43 geht nach Netzausfall in Stop.

    Wird der Satus der CPU mit Syswin 3.4 ausgelesen,werden keine Fehler angezeigt, nur eben
    das CPU im Modus Stop ist.Lässt sich auch problemlos wieder in Run versetzen.

    Dieses Verhalten ist erst aufgetreten nachdem der angeforderte Pufferbatterie Wechsel vorgenommen wurde.Vorher jahrelang keine Probleme.
    Die Batterie wurde laut Omron Anweisung bei "Netz aus" gewechselt!!! Eine Rückfrage diesbezüglich
    beim Omron Service hat diese Vorgehensweise bestätigt. Man müsse bei "Netz aus" die Batterie innerhalb 3 Minuten wechseln.....
    Nun können sich die Herren aber auch keinen Reim drauf machen....

    Ach so ,es wird auch kein Batteriefehler angezeigt.

    Da diese unsere einzige Omron ist , habe ich auch keine Vergleichsmöglichkeiten.

    Jemand eine Idee???
    ---------------------------------------------
    Wo wir sind ist Vorn-und wenn wir Hinten sind-ist Hinten Vorn !
    Zitieren Zitieren Omron CPU geht nach Netzausfall in Stop  

  2. #2
    Registriert seit
    20.06.2007
    Ort
    NRW
    Beiträge
    106
    Danke
    2
    Erhielt 14 Danke für 14 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi,
    wahrscheinlich wurden beim Erstellen des SPS-Programms vergessen, die Einstellungen so zu machen, dass die SPS immer aufstartet. Lässt man die Standard-Einstellungen, wird abgefragt, was an der Peripherie-Schnittstelle angekoppelt ist.
    Hängt eine Programmierkonsole dran, wird die Schalterstellung übernommen,
    hängt ein serielles Kabel dran, bleibt die SPS nach dem Einschalten stehen.

    Am einfachsten wohl: CQM1-CIF02 abziehen !!!

    Oder DM6600 auf #0201 setzen (geht nicht vom Programm aus)
    bzw. mit Programmiersoftware einstellen
    ggf. auch ein vielleicht vorhandenes Backup auf der Speicherkarte ändern mit Programmiersoftware.
    Zitieren Zitieren Programmierkabel abziehen  

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.03.2012, 18:20
  2. CPU in Stop nach Netzausfall
    Von Kento im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 22.09.2011, 13:47
  3. CPU geht in Stop
    Von JoJo17 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.05.2008, 11:06
  4. Profibusanlauf nach Netzausfall
    Von Gonzo_666 im Forum Feldbusse
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 24.01.2007, 08:52
  5. nach ersten Schleifendurchlauf geht SPS in STOP
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.05.2005, 13:13

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •