Hallo !

Ich habe eine Anlage realisiert in der eine CP1485-1 an 7 PP320 mit ImaComm koppelt.
In einem Task TK1 alle 7 Aufrufe nach dem ImaInit hintereinander weg - problemlos.
Alles AR V2.94

Nun habe ich eine andere Anlage mit Problemen:
Ebenfalls eine CP1485-1 will an 3 CP1484 und einer CP570 koppeln
Dies funktioniert aber nur wenn eine nach der anderen Steuerung Verbindung hat
(Connection-Status=1). Also wenn die erste Steuerung Verbindung hat lasse ich erst die nächste koppeln.
Sonst bleiben alle im Connection-Status 2 hängen (Verbindungsaufbau)
Warum ??? Habe in dieser Anlage weniger Clients (4 statt 7) und die Anzahl der PV Einträge in den Datenmodulen sind wesentlich weniger.
Die Tasken der CP1485-1 brauchen nur 15% (CPU hat Langeweile)
Der einzige Unterschied: Der Client hat AR V3.00 die Server AR V2.94

Es ist eine laufende Anlage in der ich nicht viel probieren kann.
Weiß jemand Rat?
In den Revisionshinweisen lese ich nur was von gelösten Problemen über dieses Thema...
 
verwende AS 3.0.81.18 und finde die Einstellungen für "Semaphoren" nicht.
Jedenfalls nicht unter den Systemeinstellungen ...
 
Ok, die Semaphoren gibt es bei Deiner Steuerung auch nicht.
1. IMAinit() auf allen CPUs in Ordnung?
2. IMAcomm auf allen CPUs in Ordnung? Hier bekommst Du vermutlich den Status 2 zurück?
Was sagt Deine Struktur imaInfoStruct?
 
bin an beiden Anlagen im Realbetrieb

die Verhältnisse sind so, wie in meinem Beitrag erwähnt

Überlege schon ASIMA rauszuschmeissen und alles mit UDP zu machen
 
Ist die Anzahl der Verbindungen hoch genug eingestellt?
Code:
Auszug aus der Hilfe:
Verbindungen (Summe aller Client-Server Verbindungen bei einem Automation  Zielsystem; [B]Minimum 4[/B]);
AsIMA braucht [B]zwei[/B]  Verbindungen für die Abwicklung der INA-Kommunikation vom Client zu einem  Server;
wenn mit mehreren Servern kommuniziert wird, müssen genügend  Verbindungen beim Client konfiguriert werden, auch die Verbindungen für das  Automation Studio bzw. PVI müssen mitgezählt werden.

Falls das alles passen sollte, könnte es natürlich auch noch ein Fehler in der AR sein. Lies mal hier nach ob das deine Version betreffen könnte:
http://www.br-automation.com/downlo...00000000000000166115/AS3.0.90.18_RevInfoD.pdf
Seite 273 ist eventuell ein Tipp.
AR V3.00 war so weit ich weiß die erste Version im neuen AS und da ist möglicherweise schon noch so der eine oder andere Fehler enthalten.
Wenn du bei der Hotline anrufst können sie es dir normalerweise gleich sagen, ob deine AR von sowas betroffen ist.
 
Du musst aber eben aufpassen, das diese Probleme erst ab bestimmten AR Versionen behoben sind.
Falls die Möglichkeit besteht, würde ich das Projekt einmal auf die neueste AR (afaik V3.08) hochziehen.
 