    Hallo !

    Ich habe eine Anlage realisiert in der eine CP1485-1 an 7 PP320 mit ImaComm koppelt.
    In einem Task TK1 alle 7 Aufrufe nach dem ImaInit hintereinander weg - problemlos.
    Alles AR V2.94

    Nun habe ich eine andere Anlage mit Problemen:
    Ebenfalls eine CP1485-1 will an 3 CP1484 und einer CP570 koppeln
    Dies funktioniert aber nur wenn eine nach der anderen Steuerung Verbindung hat
    (Connection-Status=1). Also wenn die erste Steuerung Verbindung hat lasse ich erst die nächste koppeln.
    Sonst bleiben alle im Connection-Status 2 hängen (Verbindungsaufbau)
    Warum ??? Habe in dieser Anlage weniger Clients (4 statt 7) und die Anzahl der PV Einträge in den Datenmodulen sind wesentlich weniger.
    Die Tasken der CP1485-1 brauchen nur 15% (CPU hat Langeweile)
    Der einzige Unterschied: Der Client hat AR V3.00 die Server AR V2.94

    Es ist eine laufende Anlage in der ich nicht viel probieren kann.
    Weiß jemand Rat?
    In den Revisionshinweisen lese ich nur was von gelösten Problemen über dieses Thema...
    Zitieren Zitieren B&R ImaComm  

  2. #2
    Registriert seit
    13.09.2010
    Beiträge
    115
    Danke
    0
    Erhielt 18 Danke für 18 Beiträge

    Standard

    Hast Du die Systemvorraussetzungen gelesen und eingehalten?

  3. #3
    Avatar von gaiskasimir
    gaiskasimir ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    02.02.2011
    Beiträge
    109
    Danke
    16
    Erhielt 13 Danke für 13 Beiträge

    Standard

    welche Systemvorraussetzungen ?!

  4. #4
    Avatar von gaiskasimir
    gaiskasimir ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    02.02.2011
    Beiträge
    109
    Danke
    16
    Erhielt 13 Danke für 13 Beiträge

    Standard

    verwende AS 3.0.81.18 und finde die Einstellungen für "Semaphoren" nicht.
    Jedenfalls nicht unter den Systemeinstellungen ...

  5. #5
    Registriert seit
    13.09.2010
    Beiträge
    115
    Danke
    0
    Erhielt 18 Danke für 18 Beiträge

    Standard

    Ok, die Semaphoren gibt es bei Deiner Steuerung auch nicht.
    1. IMAinit() auf allen CPUs in Ordnung?
    2. IMAcomm auf allen CPUs in Ordnung? Hier bekommst Du vermutlich den Status 2 zurück?
    Was sagt Deine Struktur imaInfoStruct?

  6. #6
    Avatar von gaiskasimir
    gaiskasimir ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    02.02.2011
    Beiträge
    109
    Danke
    16
    Erhielt 13 Danke für 13 Beiträge

    Standard

    alle Init`s ok

    aber ConnInfo.connectionStatus =2 ( Versuch der Kopplung )

  7. #7
    Registriert seit
    13.09.2010
    Beiträge
    115
    Danke
    0
    Erhielt 18 Danke für 18 Beiträge

    Standard

    Schau mal in die oben genannte Struktur. Da sollten sich weitere Hinweise verbergen.

  8. #8
    Avatar von gaiskasimir
    gaiskasimir ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    02.02.2011
    Beiträge
    109
    Danke
    16
    Erhielt 13 Danke für 13 Beiträge

    Standard

    alles schon probiert und gelesen
    und in der anderen Anlage funzt es problemlos...

  9. #9
    Registriert seit
    13.09.2010
    Beiträge
    115
    Danke
    0
    Erhielt 18 Danke für 18 Beiträge

    Standard

    Was heißt "funzt problemlos"? Bist Du nun an der Anlage oder hast Du idealerweise eine Testumgebung in der Du wirken kannst?
    Dann reduzier doch mal die Umgebung auf ein Minimum....

  10. #10
    Avatar von gaiskasimir
    gaiskasimir ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    02.02.2011
    Beiträge
    109
    Danke
    16
    Erhielt 13 Danke für 13 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    bin an beiden Anlagen im Realbetrieb

    die Verhältnisse sind so, wie in meinem Beitrag erwähnt

    Überlege schon ASIMA rauszuschmeissen und alles mit UDP zu machen