Hallo zusammen,

hat zufällig jemand Erfahrung mit den Steuerungen von Spectra bzw. Unitronics.
Mir würde die Vision130-33-T2 zusagen, hab aber absolut keine Erfahrung mit diesem Hersteller.
Hab auch sonst noch nie was davon gehört.
Mich würde interessieren wie Qualitativ hochwertig diese Steuerungen sind und wie stabil sie laufen.
Wichtig wäre auch wie einfach bzw. schwierig sie zu programmieren sind.

Wäre sehr dankbar für einige Erfahrungsberichte.

Gruß Markus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Markus
sorry wenn ich mich erst melde aber ich war auf IBS
wir haben einige V130 im einsatz, ohne probleme und laufen bis jetzt stabil
vor allem arbeiten wir mit Analogwerten und mit der RS232 Schnittstelle einlesen von Daten und vergleichen mit der Datatable was mit dieser Steuerung sehr einfach zu handhaben ist
alles onboard vorhanden und Bausteine aufrufen ausfüllen fertig (was ich bei gleichem Projekt von der s7-300 nicht behaupten kann
aber auch die Kommunikation mit Ethernet ist einfach zu handhaben
Was willst du realisieren?
Gruss Chris
 
Hallo Chris,

danke für die Antwort.

Ich soll nur ein paar analoge Werte darstellen.
Das wichtigste ist aber, Fehler-SMS zu erzeugen und zu verschicken. Und über eine
an die Steuerung gesendete SMS eine SMS zu erhalten mit den Daten und Zuständen.

Sehr interessant wäre auch der Fernzugriff auf die Steuerung über das GSM-Netz und eine Datenlogging Funktion.
Aber diese Sachen sind soweit ich weis alle integriert.

Ich bin mir nur nicht sicher wie es mit der Qualtität der Steuerung aussieht. Ich hab noch nie was davon gehört,
und im Forum ist auch nicht viel Feedback gekommen.

Gruß Markus
 
Hallo Markus

Ja Analogwerte, SMS, senden empfangen und datenlogging ist alles enthalten

zur Qualität, wir hatten einmal nach der IBS Probleme (Absturz) dabei meldet sich die Steuerung mit der Adresse der Absturzstelle
wir konnten aber keinen Fehler im Programm finden ich habe dem IBS Monteur geraten einen Firmware update zu machen
(die eingesetzte SPS hatte nicht die letzte Firmware geladen, ist aber auch nicht bestellt worden sondern aus dem Lager genommen worden)
der Montuer hat die SPS dann aber gegen eine neue getauscht, danach hatten wir keine Probleme mehr
die alte wurde danach von Spectra hochgerüstet. Neueste Firmware einspielen ist aber kein Problem und im Internet immer verfügbar

Die älteste eine V120 ist seit 2007 ohne ein Problem in Betrieb
Gruss chris
 
Der Grund ist, dass diese Steuerung vieles schon integriert hat. Z.b. DatenlogFunktion, gsm-Funktion-Steuerung +Terminal usw.
Und dass für einen relativ günstigen preis. Wenn ich dass mit einer logo machen wollte, komm ich wesentlich teurer weg.
Gruß Markus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also wenn du viel mit Analogwerten machstund das halbwegs genau sein soll, sind die Unitronics nicht unbedingt zu empfehlen.
Haben eine V130 und eine V350 mit dezentralen I/O's in Betrieb. Die Wandler flackern sehr stark, haben aber auch keinerlei Filter, schade.
 
Hallo Büzzen
deiner Aussage kann ich nicht zustimmen
Die Analogwerte auf der CPU haben direkt in der Hardware Konfiguration einen Filter
und die Dezentralen IO kannst du den Filter in der Software benutzen unter FBs -> Filter
Du solltest dich zuerst informieren bevor du solche aussagen machst
Gruss chris
 
Tag zusammen.

@Chris: Du solltest im Gegenzug bitte die Dinge nicht aus dem Zusammenhang reißen. Siehe hier:

mit dezentralen I/O's [...] keinerlei Filter
Mir ist durchaus klar, dass die AI's auf den Snap-In-Modulen 3-stufige Filter haben. Bei "Extension" sieht es da aber leider ganz einfach schlecht aus. Zumindest kann ich für deren Eingänge keine Filter konfigurieren. Und: Ich habe mich sehr wohl informiert und habe vorher lange gesucht.
 
Hallo Chris1.
Hast Du schon Erfahrungen mit steigen Reglern ( P; PI; PID ) mit dieser Steuerung sammeln können? Wenn Ja, Welche Auflösung / Verabeitungszeit haben die Regler?
Gruss
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo ulrichsteffen
Nein Regler habe ich bei diesen Steuerungen noch nicht gebraucht, vielleicht haben wir in kürze
eine Anlage mit mehreren Reglern da bin ich gespannt wie die Arbeitet
Bis jetzt habe ich sollche Anlagen nur mit S7 realisiert
gruss chris
 
Hallo Chris1.
Danke für die schnelle Info.
Schade das Du noch keine Erfahrung mit Reglern gemacht hast.
Könntest Du mir evtl. sagen wie viele Regler vorhanden sind, oder konfiguriert werden können ohne das die Steuerung "leidet"?
Ich würde auf 130 mit 4 AE; 2AO und 8 Relais Ausgängen benötigen, evtl aber auch ein größeres ( 5,6" ) Color Bedienteil benötigen.
Ich habe Preise und Kataloge von Spectra angefordert, wäre aber schon gut für mich evtl. den Preis für die hier genannte von mir benötigte Konfiguration zu wissen.
Gruss
 
Hallo ulrichsteffen
Bis jetzt habe ich V130 mit bis 4AE benutzt, diese wurden mit Peiltabellen verrechnet
dazu habe ich gleichzeitig RS232 und Ethernet Kommunikation und den Webserver benutzt
allerdings ist der Speicher des Webserver der V130 nicht sehr gross
aber der Speicher der SPS habe ich immer nur zu einem kleinen Prozentsatz belegt
deine Anwendung dürfte für die V130 absolut kein Problem sein
Ich selber habe nur Preislisten aus der Schweiz aber ich meine die V130 mit 4 AE liegt etwas über 600€