    Da ich eine alte B&R CP41 durch eine neue S7-300 ersetzten will benötige ich das Programm von der SPS. Habe ein altes PG gefunden BRKAOL5-1. Ist dieses kompatibel mit der CP41??? bzw. welches Kabel benötige ich anschließend dazu. PG-Ausgang ist 9pol Stift SPS-Eingang ebenfalls 9pol Stift. Funktioniert ein normales RS232 mit Gender-Changer??? Weiters mit welcher Software bekomme ich das Proframm runter und in welcher Prog.Sprache???
    Danke im Voraus für eure Mühe
    Tanja
    Zitieren Zitieren Gelöst: Uralte B&R CP41  

  2. "also ein brkaol5-1 ist, glaub ich, ne online schnittstelle für die paralelle schnittstelle. das onlinekabel besteht aus 2 subd9 buchsen (1-1, 3-3, 4-4, 6-6, 7-7, 8-8 ). geht auch mit der cp41. zum runterladen des programms brauchst du das porgrammiersystem ProSys von b&r. bekommen tust du den reinen awl code.

    viel spass!"


  3. #2
    Registriert seit
    20.10.2003
    Ort
    Biberach
    Beiträge
    5.068
    Danke
    959
    Erhielt 1.457 Danke für 922 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    ohne die Teile zu kennen - wenn beide serielle Schnittstellen
    mit 9-poligem Stecker sind - dann ist zur Verbindung meistens
    ein Nullmodemkabel erforderlich.


    Siehe auch hier:
    http://www.sps-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=5063

    Viele Grüße

    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    _________________________________________________________________
    Hardware: the parts of a computer that can be kicked. – Jeff Pesis

  4. #3
    Registriert seit
    29.07.2005
    Ort
    Salzburg
    Beiträge
    113
    Danke
    2
    Erhielt 6 Danke für 6 Beiträge

    Standard

    also ein brkaol5-1 ist, glaub ich, ne online schnittstelle für die paralelle schnittstelle. das onlinekabel besteht aus 2 subd9 buchsen (1-1, 3-3, 4-4, 6-6, 7-7, 8-8 ). geht auch mit der cp41. zum runterladen des programms brauchst du das porgrammiersystem ProSys von b&r. bekommen tust du den reinen awl code.

    viel spass!

  5. #4
    Anonymous Gast

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    danke harrylask, du hast mir sehr geholfen !!!
    mfg
    tanja
    Zitieren Zitieren danke  

Ähnliche Themen

  1. Uralte S5-Baugruppen
    Von Tom_1 im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 25.05.2011, 21:19
  2. uralte logo; Handbuch ?
    Von volker im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.08.2008, 11:07
  3. Step 5 uralte Version 3.0 für Dos
    Von Rudi im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 28.08.2006, 09:35

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •