Verbindung zum Touchpanel " Visu+ "

Step7Neuling

Level-2
Beiträge
226
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich hab ein kleines Problem ich habe ein Projekt mit Visu+ erstellt nun möchte ich dieses Projekt nun auf mein Touchpanel uploaden, aber ich bekomme keine Verbindung zum Touchpanel, findet man im Internet eine Anleitung, wie ich ein Projekt auf das Touchpanel uploade.


Grüße
Step7Neuling
 
Hallo,
versuche es einmal
Panel IP und sub einstellen
Panel neustarten anpingen geht -->weiter
unter Projekt übertragen Button
TCP/IP die gleiche adresse einstellen
unter Ziel --> ... anklicken
Pfad wird \FlashDrv
denn unbedingt mit Verzeicnis erweitern
z.B. \FlashDrv\Projekt
in diese verzeichnis übertragen
aber esrt Visu immer stoppen
wenn in Transfer Fenster
Bootdatei...
Fertig
erscheint über Button Projekt starten
hoffe du kommst weiter
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
so mittlerweile komme ich nicht mehr auf´s Panel..

Ich stelle die IP für das Panel ein, danach noch die Sub , die ist ja mehr oder weniger schon vorhanden...dann stelle ich eine IP für den Rechner ein...außer die letzte Zahl...

Aber der PING findet keine gegenstelle....


Mal gehts , mal gehts nicht...

ist das Normal...als ich den Beitrag geschrieben habe, ging es....und jetzt geht nichts mehr..ist das NORMAL?
 
Hallo Step7Neuling,

das du das Touchpanel nicht anpingen kannst ist in der Tat kein normales Verhalten.
Bitte kontrolliere einmal folgende Einstellungen:

- Befinden sich die beiden IP - Adressen im gleichen Netz und können kommunizieren? (z.b.: PC: 192.168.0.1 / TP: 192.168.0.2)
- Ist auf dem Touchpanel sowie auf dem Computer die gleiche Subnetzadresse eingestellt? (z.b.: 255.255.255.0)
- Hast du deine Firewall deaktiviert?
- Leuchtet die Link LED am Touchpanel?


Sind diese Punkte erfüllt, ist das Touchpanel auch anpingbar.
Solltest du dennoch keine Verbindung zu deinem Panel bekommen, wende dich bitte an unsere kostenfreie Hotline.
Du kannst die Hotline von Montags - Donnerstags von 08:00 - 17:00 und Freitags von 08:00 - 16:00 unter der 05281 - 946 28 88 erreichen.

Wir wünschen dir frohe Weihnachten und ein erfolgreiches neues Jahr!

Mit freundlichen Grüßen
Dein Service-Team
 
Zuletzt bearbeitet:
alles kann ich mit " JA " beantworten...nur diese Link LED...was ist damit gemeint? und wo sehe ich diese...
Ich hab auch " Scheinbar " mal mit VISU+ ein Projekt uploaden können, so wie es hier im Forum auch schon erwähnt wurde..." \FlashDRV\Projekt "
Aber selbst wenn ich das Touchpanel dann neu Starte...sehe ich wieder diesen Blauen Bildschirm...und oben das Icon " Config "

ISt es generell mit Visu+ schwieriger als mit WebVisit? weil da ging es sehr einfach...und hat auch sofort funktioniert...

und ist es überhaupt möglich ein Win32 Projekt auf ein WinCE Touchpanel zum laufen zu bekommen ?
muss ich auch eine Boot Datei ändern?

Wie mein Pseudonym ja schon sagt...bin ich ein SPS Neuling...
Aber dafür sind ja die Foren mit ihren Mitgliedern da...


Ich wünsche allen die mir schon ein wenig geholfen haben oder wie in meinem Fall nach besten Wissen und gewissen es versucht haben....schöne Weihnachtstage...



Grüße
Step7Neuling
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

mit der Link LED kann man sehen, ob überhaupt eine physikalische Verbindung hergestellt ist. Die LED befindet sich auf der Rückseite das Touchpanels an der Ethernetbuchse und leuchtet gelb wenn eine Verbindung hergestellt ist.

Ist das Touchpanel direkt an den PC angeschloßen oder befindet sich noch ein Switch, Router, Hub zwischen den beiden Geräten?

Bitte wende dich direkt an unsere kostenfreie Hotline, da man dort wichtige aber kleine Details sowie weitere Fragen besprechen kann

WebVisit ist eine einfach gehaltende, webbasierende Visualisierung, die auf den Webserver des Controller aufgespielt wird.
Im Gegensatz dazu ist VISU+ ein vollwertiges SCADA - System welches auf dem Touchpanel aufgespielt wird.

Mit freundlichen Grüßen
Dein Service-Team
 
ach die LED...ja...die leuchtet...ich dachte es gibt eine EXTRA LED...

Das Touchscreen ist direkt am PC angeschlossen....
Der Anruf bei der Hotline ist schon passiert....man wird zurückgerufen...
zwei Fragen hab ich noch...

Das Win32 Projekt ist lauffähig auf einem WinCE Panel?
Aufspielen fertig ! Es muss nichts verändert werden?



Grüße
Step7Neuling
 
Hallo Step7Neuling,


wurdest du mittlerweile schon zurückgerufen?

Zu deinen Fragen:
Ein Win32 Projekt ist theoretisch ohne Probleme auf ein WinCE System übertragbar. Probleme können dann entstehen wenn die Projektgröße den verfügbaren Speicher auf dem TP übersteigt. Für diesen Fall gibt es dann aber eine explizite Fehlermeldung.

Mit freundlichen Grüßen
Dein Service-Team
 
Zurück
Oben